最近,一座城市立交的独柱墩匝道桥,3X30米连续梁箱。施工时先浇筑了一侧防撞护栏,约180吨混凝土。发现未浇护栏一侧的端支座脱空约4厘米,独柱中墩上的支座明显倾斜。紧急在翘起一侧压重60~120吨,箱梁恢复水平。 事后分析计算,确实是一侧浇筑的防撞护栏引起倾斜。检查其他各连匝道桥,都有倾斜的痕迹,因为并行桥梁防撞护栏顶住,不能完全恢复。幸亏是混凝土梁,重量大,要是钢梁,又是一个南京的5311。