土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 如何看待剩余电流的分级保护,欢迎大家来讨论

如何看待剩余电流的分级保护,欢迎大家来讨论

发布于:2015-05-18 07:39:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
GB13955中4.4条规定,剩余电流应分级保护,且2到3级。那我的插座加装的漏电保护,30MA,如果上一级再加装保护,估计得100MA以上吧。这种保护还能做人身安全保护吗,估计是电气火灾保护了。那就是另外的保护功能了。试问大家这一条如何理解?我们就是这样被图审提的,所以才有此问

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于疏散指示标示是否属于应急照明的问题

疏散指示属于应急照明吗?如果不是,那么又是哪一类;如果是,那么为什么规范很多地方要把应急照明和疏散指示分开说明,比如《建筑设计防火规范》11.3 消防应急照明和消防疏散指示标志。

回帖成功

经验值 +10