土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 价值千金 秘不示人 电气控制线路故障分析口诀之二

价值千金 秘不示人 电气控制线路故障分析口诀之二

发布于:2015-05-19 08:18:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1、接触器通电后不吸和方法的原因和用验电笔查找
1、查找接触器按下合闸按钮后接触器不动作故障,如现场没有万用表等仪表,也可以使用验电笔进行查找。应注意的是,380V(两条火线连接线圈)和220V(一条火线和一条零线分别连接线圈的一个出线端),检测的现象与故障的关系将有所不同(口诀“三八、二二不同理”)。
2、对于380V的电源的接触器,如线圈两端验电笔都亮,则停电并拆下一段连线后再通电进行检查,若此时还是两端都亮,则说明故障发生在外电路刚被拆下的那条线路中;若两端都不亮了,则说明故障发生在外电路没被拆下的那条线路中;若一亮一灭,则是线圈内部断路。
3、使用220V电源的,线圈故障查找方法同白炽灯不亮的检查方法,口诀“一亮一灭换新的”是说:此时线圈坏了,需要换新线圈。
4、交流接触器通电后有响声但不能完全吸合的
原因和查找方法
线圈通电有声响,要把电压来测量。
电压足够有卡阻,断电排除在合上。
电压太低查线路,电源接错也难防。
通电以后嗒嗒响,跳个不停合不上。
常见电压不相符,包高压低差一档。
三八线包二二压,时间一长线圈烫。
另有原因是虚接,时断时续在晃荡。


2、交流接触器通电后有响声但不能完全吸合的
原因和查找法方
口诀“电源接错也难防”是指本来应将电源接380V的接了220V或更低电压的电源。“三八”和“二二”分别代表380V和220V。“另有原因是虚接,时断时续在晃荡”是指接触器内部或外电路中有虚接故障,造成电压时高时低。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢楼主分享呀
    2016-10-12 09:42:12

    回复 举报
    赞同0
  • co1475649170620
    标题党;P:lol
    2016-10-12 09:02:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热继电器你会用吗?欢迎大家来围观哦

(1)热继电器安装位置。   ①首先核对热继电器规格是否符合控制对象的过载保护技术要求,热继电器只能作为电动机的过载保护,而不能作为短路保护,常与接触器和熔断器组合使用。 ②热继电器的安装方向必须与说明书中规定的方向相同,误差不应超过S   ③当热继电器与其他电器安装在一起时,应注意将其安装在其他发热电器的下方,以免动作特性受到其他电器发热的影响。   (2)热继电器安装接线。   ①热继电器的热元件应申接在主电路中,其动断控制触头应串接在辅助电路中。

回帖成功

经验值 +10