输变电工程
\
求教110kV、220kV电力电缆安装图的回流线电压等级
求教110kV、220kV电力电缆安装图的回流线电压等级
按理,电缆回流线不分电压等级,线芯截面比较大,用于平衡故障时的短路电流(110kV的150mm2),加绝缘的目的不是为了绝缘,而是防腐。
但是,国网物资申报要点中,却采用AC10kV电缆做3根110kV单芯电缆的公用的回流线。
发布于
2015-05-20 21:14:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
天下唯吾曹孟德
回流线电压等级跟你单相接地引起的金属护套感应电压有关系,通过多数实例和计算,多数情况下,加了回流线后感应电压在1-5kV,以前的旧厂多数采用6kV电缆做回流线,现在国网少用6kV,加上部分电缆感应护层电压升高较大,现在均使用10kV电缆
2018-10-24 22:40:24
来自 PC
评论
举报
tank-----no.1
回流线与电缆外护套的绝缘水平是一样的,才能满足单芯电缆接地方式的要求,所以必须是10KV的。