发电机的无载特性试验和短路特性试验各起什么作用?试验时应注意什么? 无载特性试验用途: (1)将历次无载特性比较时可判断转子绕组有无匝间短路; (2)将历次无载特性比较时也可判断定子铁芯有无局部硅钢片短路现象; (3)计算发电机的电压变化率,未饱和的同步电抗; (4)分析电压变动时发电机的运行情况; (5)整定励磁机磁场电阻. 短路特性试验用途: (1)利用短路特性也可判断发电机转子绕组有无匝间短路; (2)计算发电机的主要参数同步电抗Xd,短路比; (3)进行电压调整器的整定计算. 试验时应注意:只能向一个方向调整,不能反复调整. |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 606 人订阅
阅读下一篇
发电机强行励磁起什么作用?强励动作后应注意什么?发电机强行励磁起什么作用?强励动作后应注意什么? 强励有以下几方面的作用: (1)增加电力系统的稳定性; (2)在短路切除后,能使电压迅速恢复; (3)提高带时限的过流保护动作的可靠性; (4)改善系统事故时电动机的自起动条件. 强励动作后,应对励磁机的整流子,炭刷进行一次检查,看有无烧伤痕迹.另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开.