  1、变形稳定分析
  据地表地质测绘及钻探地质勘察成果,左、右岸地表为第四系残坡积层不连续覆盖,下伏为寒武系下统渔户村组薄一中厚层状粉砂岩、粉砂质页岩夹页岩。据ZK1与ZK3孔勘探成果。两岸坡地表分布的残坡积层岩性为褐红色夹灰黄色含砾粉质粘土,稍湿,可一硬塑状,含10~15%的砾石,粒径0.5-4.0m,成分为强风化粉砂岩。厚度左、右岸分别为1.2m,1.5m,据取样与土工试验,饱和密度1.92g/cm.;湿密度1.81g/cm;干密度1.45g/cm3;孔隙比0.880;天然含水量为25.1%;压缩系数a0.1~0.2为0.59(Mpa);压缩模量为Es0.1-0.2为3.2(MPa),属高压缩性土。土样颗分指标统计结果:砾石含量为21%;砂粒含量为23%:粉粒含量为27%;粘粒含量为290/0按塑性图分类为含砂高液限粘土(CHS)。其特征为孔隙比偏大,液限高于天然含水量,压缩系数较大,属高压缩性土。从上述情况分析,两岸坡表层分布的第四系残坡积层(岩性为含砾粉质粘土)由于其结构松散,孔隙较大,属高压缩性土,承载力低。作为坝基会产生压缩变形而影响坝体稳定,应全部清除。下伏寒武系下统渔户村组粉砂岩、粉砂质页岩夹页岩,岩体全风化带埋深:左岸为5.2m(厚4.0m);右岸为7.2m(厚5.7m)。据ZK1与ZK3孔揭露,全风化岩体多呈土夹碎块,其结构较松散,具高压缩性,强度较低。作为坝基会产生较大的压缩变形而影响坝体稳定,也应全部清除。岩体强风化带埋深:左岸为17.8m(厚12.6m):右岸为16.0m(厚8.8m)。其节理裂隙较发育,切割破坏严重,岩体完整性、稳定性较差,强度较低,力学性质不均,作为坝基具一定的变形性。需采取工程措施处理。而其下弱风化带及新鲜岩体节理裂隙少量发育或不发育,完整性与稳定性较好,力学强度较高,作为坝基变形甚微或不会产生变形。
  2、清基开挖深度及处理建议
  2.1清基开挖深度
  原则上应挖除强风化带岩体。使坝基座落在弱风化岩体内。但由于两岸坡强风化带岩体埋深较大。要彻底挖除,施工困难且工程量大,鉴于上述原因,根据工程地质条件,建议清基开挖深度如下:
  左岸:地表分布的残坡积层全部清除,进入基岩1.5-4.5m;
  河床:表层分布的冲洪积层全部清除,进人基岩0.5-1.0m;
  右岸:地表分布的残坡积层全部清除,进入基岩1.5-6.0m。
  由于坝基岩体是粉砂岩、粉砂质页岩夹页岩,抗风化能力弱,分解速度快、基坑开挖时要预留保护层15-20cm.不能一次性开挖到建基面,应根据施工进度逐渐揭露建基面,被挖出的建基面需即时喷浆保护或采取其它保护措施处理。
  2.2处理措施
  坝基渗漏及绕坝渗漏采用帷幕灌浆处理,帷幕灌浆长度左坝肩ZK1至右坝肩ZK3.灌浆深度:左岸30.0m;河床27.0m:右岸38.1m,处理深度可使岩体透水率小于10Lu;达到弱透水。
  坝基建基面岩体主要物理力学指标建议值如下:
  容重:2.2~2.4g/cm3
  浸水(湿)抗压强度:5-10MPa
  抗剪强度:~=30-32.。C=40~50kPa
  弹性模量:1000~2000MPa
  泊松比:0.30-0.40
  变形模量:500~1000MPa