土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁部分重点工程施工安全标准化图文

桥梁部分重点工程施工安全标准化图文

发布于:2015-06-04 13:05:04 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
113313h70rmye6jqx0zine.jpg

满堂支架现浇梁


1、满堂支架结构及基础处理应进行方案设计,设计计算书和施工方案经监理工程师批准。


2、支架搭设、拆除人员应持有特种作业证书。


3、应组织施工人员进行安全教育和安全学习,对整个施工工序及操作要点进行全面的技术交底。


4、各种安全防护材料必须经过检验合格后方可使用。支架使用前应对立柱、各种杆件、桁架联结、接头连接、贝雷梁连接等支架各部件和安全装置进行全面检查。


5、支架使用前必须进行预压试验,加载的顺序和重量应符合施工方案要求,并检查加载量测数据、弹性变形量、非弹性变形量测量记录表。


6、支架顶部应设置平台、栏杆、梯子等防护设施;施工现场应设置安全警示标志。所有进入工地人员必须戴安全帽,高空作业人员必须带安全绳和防滑鞋。


现浇梁危险源辨识及防控措施:


105647wyswjgx5p8v5chpy.jpg

支架现浇梁施工



105656u2r5i6gxmnr7lmxm.jpg

现浇支架搭设



10565737susiekrgaiarre.jpg

护栏侧面图



105657deojm7zg9a6ypbyp.jpg

护栏正面图



105657sxpratdwpdaune77.jpg

现浇梁施工防护


说明:
1、脚手架搭设满足相关的安全技术规范。


2、现浇梁支架搭设时,两侧必宽出梁边不小于1.0m,作业平台设置走道板、防护栏杆,并外挂安全网。


3、为防止高空坠落物体打击,在周围边沿10m范围,设置安全警戒线及警示标志。


满堂支架地基处理:
105658irtyvthrir2osgrs.jpg

地基处理断面图



105658dnn7rniwffkcov1k.jpg

支架地基处理



105658kqyukuefgjafqipb.jpg

支架搭设平面图

说明:
1、必须对满堂支架搭设场地进行硬化处理,保证地基承载力满足要求。四周设置排水沟,以防雨季长期积水引起地基不均匀沉降。


2、一般情况地基处理要求:500px厚5%灰土+250px厚C20混凝土;混凝土顶面设置方木或槽钢作为支架底脚支撑。


3、支架搭设完成必须进行预压试验,满足施工要求方可使用。


现浇梁安全防护:


105658iinm4qmphgyevwvc.jpg

上下爬梯



105658kf91g51ooe56srbw.jpg

平梯宽1.0m,栏杆高1.5m铺薄钢板或不小于5cm木板



105659bjnmhtelcjrqg3jb.jpg

连接平梯



105659b9r1moybf9rs0to1.jpg

洞口钢筋网盖



105659tgzejf4llmuxifpp.jpg

中分带防护

说明:


1、施工上下爬梯、梁板间的连接通道采取钢管搭设,下铺钢板或硬质木板(参考脚手架爬梯)。


2、箱梁顶预留施工洞口必须加盖钢筋网盖或木板进行防护。


移动模架法施工


1、模架拼装过程中设专人全过程监控,拼装完成后进行全面的安全性能检查和验收。首次拼装完毕应对移动模架应进行荷载试验,试验前设置专人对移动模架状态进行全面检查,试验时对各部位变形情况进行测量。


2、安全防护装置应完整有效。液压系统运行情况应设专人看护,发现异常情况立即停机检查。


3、在支架平台及行道上,应满铺脚手板,四周应设置高度不低于1.0m的永久性栏杆、安全网等防护设施杆,绑扎牢固。栏杆上设置各类警示标志。


4、上下移动模架的爬梯应安装稳固,并根据计算在上方悬挂同时上下的人员数量和防坠落标志。


5、移动模架跨越道路无法封道施工时,应在移动模架合适位置悬挂限高、限速标志,并安排专人进行道路口防护。


6、张拉预应力时,预应力张拉区标志应明显,构件两端严禁站人。


7、当风力达到6级时,应停止露天起吊、装卸、高处作业、泵送混凝土等作业。夜间作业应设置充足的照明。


移动模架施工危险源辨识及防控措施:



1057003svqbrtwbjqcnajd.jpg

105700cvgu7zmsxoi2vqug.jpg

105701le9cjs3nkfvkmupb.jpg

105701qfg91iwadmacgnzm.jpg

移动模架施工临边防护


挂篮悬臂施工


1、挂篮进场时应进行调试组拼,应设专人统一指挥,禁止无关人员进入吊装作业区范围内。调试组拼后必须做静载试验,检查部件连接、接头焊缝、杆件变形等情况。


2、挂篮的悬挂系统吊杆要采用塑料套管等绝缘材料对吊杆进行包裹,防止施工中电弧损伤。


3、零号块施工的工作平台边缘处应安装防护设施。墩身两侧与平台之间搭设的人行道板,应连接牢固。


4、挂篮的行走滑道,应平整顺直,限位器应设置牢固。挂篮行走前,挂篮内的人员必须撤离,禁止站、坐在行走的挂篮上。


5、预应力张拉时,张拉区标志应明显,千斤顶后方严禁停留人员。


6、挂篮临边防护应符合要求,无空洞,栏杆高度不低于1.2m,上下通道完整。施工现场应设置禁止、警告、指令标志。


预制梁施工危险源辨识及防控措施:


1057019yvhsszmepvmglw9.jpg

预制梁施工



105701jhn9sujlissa3oej.jpg

存梁基础



105702iyfgqpmoiwjooc6t.jpg

模板堆放整齐、稳固



105702qmend0bnppohvckf.jpg

预应力张拉防护

说明:
1、存梁区场地必须整平、夯实,干燥无积水,确保交通畅通;存梁承重枕梁必须有足够的强度和刚度。成品梁堆放不得超过三层,并经受力计算确保存放安全、稳定。


2、模板分类堆放整齐牢固、大模板存放必须有防倾倒措施。


3、预应力张拉区设置明显警示标志、张拉防护挡板,挡板由3cm厚木板+不小于5mm厚薄钢板叠合制成,确保有效防护。


预制梁架设


1、各种机械设备必须经过有关部门检查验收合格后方可使用,并且做好验收合格记录,以备检查。


2、提、运、架梁应设专人统一指挥,现场设专职安全员对运架进行安全巡视,信号正确清楚,密切观察各部位的安全状况,发现异常及时停止作业。


3、架梁机械使用中应定期进行检查确认,严禁超范围使用和带病作业。作业前应对机械设备及安全装置进行全面检查,确认无误后方可开工作业。


4、提梁作业应设专人清理走道,场地平整;严格按照安全操作规程操作提梁机械,做到四点同步,行驶平稳。


5、运梁应严格按照3~5km/h速度行驶,做好防碰撞措施。


6、预制箱梁架设期间,运梁通道上应停止其他施工作业,禁止其他车辆上道;桥上进行铺架作业时,桥下严禁车辆、船及行人通过,应有相应的安全禁止标志,并派专人值班巡视。


7、架梁吊机的上侧平面通道及墩台顶,应设置防护栏杆、上下踏梯、人行通道等安全设施。


8、夜间、五级及以上大风(暴雨)禁止架梁作业。冬季架梁作业应做好防冻、防滑等安全防护工作,夜间作业照明应使用安全电压。


预制梁安装危险源辨识及防控措施:


105702kag5p9iks1vg0iit.jpg

预制梁安装



105703vbqx02rptq0nnzte.jpg

105703yb5kbergidwanw7z.jpg

105703dcekhkgmf45dqcya.jpg

说明:
1、施工场地整平、压实,现场应设置警戒线及明显警示标志,与该工作无关的人员严禁入内。


2. 架梁的全过程必须专人指挥,统一指挥口令和手势,确保所有人员协调一致。吊装期间,梁下严禁站人,夜间悬挂警示灯并保持足够强的照明。


预制梁安装:
105703zmx8vwagjwawrpz2.jpg

临时防护栏杆设置(单位:mm)



105704vq31vp5qbg8hvkvo.jpg

现场设置警示牌



1057043jlplyv6qkgjlx0k.jpg

安全防护栏杆



说明:
1、已安装的桥梁两侧,采用设Φ48钢管置防护栏杆,立柱与梁板预留钢筋焊牢,护栏挂设安全网。


2、施工现场设置安全警示标志。


跨线桥通道安全防护


1、跨线桥梁施工须编制专项施工方案,报驻地办审核、总监办审批。


2、桥梁跨越铁路、国道、省道施工前,应与相关部门协商有关事宜,组织专项评审,并签定安全协议。


3、桥梁跨越县道、乡道施工前,应与相关部门协商有关事宜,签定安全协议。


4、对于跨国、省、县道桥梁施工时,应设置钢结构安全顶棚,顶棚净高满足要求,顶棚侧面挂安全网;


5、跨国、省、县道桥梁施工时,在通道两端设置限速限高警示标志、减速带等,必要时设置岗哨监视管理。


6、跨乡道、施工便道桥梁施工时,在通道两端设置限速限高警示标志。


危险源辨识、风险评价与防控措施:
105704bik0l63vxrkakuxj.jpg

跨国、省、县道桥梁施工防护



105704og9mgbgeke4o9ij7.jpg

钢结构防护棚



105705uqdakmtcguij9eah.jpg

限高架



105705yttijjghvp5ft1pz.jpg

警示标志



说明:
1、跨国、省、县道桥梁施工时,在通道两端各100米处设置减速带、限速限高警示标志,规格依照国家相关规定。


2、防护棚进出口两端至少宽出梁体边缘1.5m,防撞墩宽度0.5m,高度0.5m。3、必要时设置岗哨监视管理。


跨乡道、便道桥梁施工通道防护:


1057069sqkvptrahniqdwj.jpg

桥下防护棚



1057067vaiz84nphvaqbff.jpg

限高架



说明:
1、跨乡道、施工便道桥梁施工时,在通道两端各20米处设置限速限高警示标志,规格依照国家相关规定。


2、防撞墙厚度0.30m,高度0.40m;乡道、施工便道限速5km/h,限高4.5m

这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.41 万条内容 · 623 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

太有用了,预应力桥梁施工质量问题图文实例

悬浇连续箱梁0#块裂缝 连续箱梁底板崩裂 连续梁桥盖梁开裂

回帖成功

经验值 +10