400V驱动装置充电电路示例
假如现场没有可调电源,没有白炽灯泡,可使用简单方法如下:
本文推荐一个更简单的因地制宜的办法,就是对于长时间没有上电的变频器(1-n年以上),先将单相220V接入变频器的输入端,并监控直流母线电压,等到其稳定以后,再通单相380V电压,等到再稳定以后,再通三相380V电压,若干小时(推荐6小时)以上,就ok可。 3年以上没上电的变频器,预充电时,首次接入单相220V,要通几秒断开,再通几秒断开,把通电时间随次数延长,断电时间缩短,最后连续通电。完全要视母线电压的状态来定。因为,长期不通电的电解电容器,电解液都是死的,相当于短路状态,通电和断电是来激活电解液。并让其一点一点的激活复苏。千万不要强制的通电,导致充电电流相当于短路状态,时间长了就会炸。就像冰室里的冷冻物品解冻一样。渐渐地融化。 以安弗森变频器为例,1-3年以内被闲置的变频器,预充电比较简单,没必要太小心,直接渐进加压充电,用不着太费时。3年以上的,要把时间充足,时间要长一点。 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 606 人订阅
阅读下一篇
如何屏蔽IGBT保护电路的故障报警信号变频器的电路检修中,尤其是将驱动电路与主电路脱开检修的过程中,经常碰到OC故障报警现象,而此时变频器处于故障保护状态,脉冲传输通道被关闭,那么脉冲传输通道、驱动IC电路是否能正常工作呢?这就需要采取措施,暂时先屏蔽OC报警,便于检测脉冲传输通道的故障。 本文以采用PC929驱动IC的电路为例(见图1),探讨一下OC故障信号的特性及其屏蔽方法。曾有不少网友发帖子询问这个问题,在这里算是比较全面的做一个回复。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳