土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 怎么处理解决监控图像中产生的干扰?

怎么处理解决监控图像中产生的干扰?

发布于:2015-06-06 11:10:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
(1)由于电缆线的阻抗不匹配引起的故障。表现形式是在监视器的画面上产生若干条间距相等的竖条干扰,干扰信号的频率基本上是行频的整数倍。这是由于视频传输线的特性阻抗不是 75 Ω而导致阻抗失配造成的。解决方法一般靠“始端串接电阻”或“终端并接电阻”的方法去解决。最好的办法是找到故障点彻底处理之。
(2) 由电缆线引入的空间辐射干扰。这种干扰的产生多数是因为传输线缆通过了频率较高的辐射源。在住宅小区,容易产生这种干扰的多半就是箱式变电站,还有就是汽车以及其它可能产生高频辐射干扰的机械或电子器件。表现的形式是在屏幕上有很多或细或粗的倾斜网纹干扰。解决办法是在系统建立之初,尽量设法避开或远离辐射源;实在无法避开辐射源时,对前端及中心设备加强屏蔽,对电缆线的管路采用钢管并良好接地,如果需要再加接视频抗干扰器。强烈建议系统采用光缆传输,这些干扰都不复存在。
(3) 由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障。这种故障的表现形式是在监视器上产生较深较乱的大面积斜纹干扰,甚至图像全部被破坏,形不成图像不能同步。这种情况多出现在 BNC 接头或其它类型的接头上。这种故障现象出现时,往往不是整个系统的各路信号都出问题,而只出现在那些接头不好的路数上。认真逐个检查出故障线路上的接头就可以解决。
(4) 视频电缆线质量不好,主要是因为屏蔽网的屏蔽性能太差或是视频电缆芯线传输电阻过大产生了信号衰减。由于产生上述的干扰现象不一定就是视频线不良而产生的,所以对这种故障在判断时要准确和慎重。只有排除了其它可能并经检查电缆的外观后,才可从视频线不良的角度去考虑。判断的方法就是取一节电缆样品送检,若真是电缆质量问题,必须把所有这种电缆全部换成符合要求的材料,才能彻底解决问题。
(5) 由于供电系统的电源纹波太大引起的,表现形式是在图像的中部有一条粗大的横向黑条缓慢的上下移动。引起电源纹波太大的原因很多,比如:1、滤波电容出了问题;2、在正常的电源 (50 周的正弦波 ) 上叠加了干扰信号;3、特别是大电流、高电压的可控硅设备,对电网的污染非常严重。这种情况的解决方法比较简单,整个系统采用净化电源或在线 UPS 供电;再就是选用合格的供电电源;加装电源滤波器。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 611 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

周界红外对射系统的优缺点

红外对射系统是一种目前使用最为广泛周界防范报警系统。优点是:成本低。在围墙上使用,它可以用100米甚至200米远对射的来布防。适应性强,可以在围墙、湖边、草地等不同地形使用。技术成熟,一般人都能够安装调试。使用安全,不会对小孩、牲畜造成任何危害。缺点是:有很高的误报率,极易产生误报。灵敏度调高点,雨天,雾天,鸟儿遮挡以及稍许的风吹草动都会产生误报;灵敏度调低了,要不了几天就不能布防了。误报率是红外对射系统无法克服的致命缺陷。