土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 箱梁悬臂施工0#块钢管柱支撑怎么验算

箱梁悬臂施工0#块钢管柱支撑怎么验算

发布于:2015-06-07 07:55:07 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁上部结构为40+2*65+45m连续箱梁,分节段现浇,梁高由4m渐变至2m,渐变长度为30.5m;底板宽6.75m,翼板宽3m,底板厚由55cm渐变至32cm;0号块长7m(2.5+2+2.5,墩顶宽2m)自重为288t;1号、2号、3号、4号块均为3m长,自重分别为93t、88t、84t、81t;5号、6号、7号、8号块均为4m长,自重分别为104t、100t、96t、94t。在0号块梁底,墩身两侧分别采用2根Φ900*10mm的钢管柱做临时支撑,请问该钢管柱能否满足承载力要求,钢管柱支撑怎么验算。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qq_1433639235039
    这个要细部进行计算的 要考虑T构两侧不平衡弯矩、T构自重;
    你没有介绍墩身截面宽度和墩身高度,如果墩身较高(>10m)截面宽度适宜情况下,建议采用临时支座;
    反之采用你说的钢管支撑柱也是可以的,但是布置位置及钢管要经过计算;
    2015-06-07 13:11:07

    回复 举报
    赞同0
  • chonglang3000
    chonglang3000 板凳
    顶起,希望高手赐招!
    2015-06-07 11:49:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.41 万条内容 · 623 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

装配式预应力混凝土简支T梁施工注意事项

1)T梁预制 浇筑T梁混凝土前应严格检查伸缩缝、护栏、泄水管等附属设施的预埋件是否齐全,确定无误后方能浇筑。施工时,应保证预应力管道及钢筋位置准确。梁端2m范围的混凝土特别是锚下混凝土局部应力大、钢筋密,应充分振捣密实,严格控制其质量。 为了防止预制梁上拱过大,预制梁与桥面现浇层由于龄期差别而产生过大的收缩变形差,存梁期应不超过90天。如累计上拱值超过计算值10mm,应采取控制措施。预制梁应设置向下的二次抛物线反拱(包括梁顶),其跨中反拱度值详见梁体设计图。

回帖成功

经验值 +10