遇到这样一个问题,新建一个110
的变电所,承担
10kv
计算负荷
S10=17.17MVA,
承担
35kv
的计算负荷
S35=30.89MVA,
接线如图:
现在的问题是,
1
:火电厂
35kv
电源供电可提供负荷12MW,那么是不是变电站35kv
出线只需要
18.89MVA
(
30.89-12
)?电厂的负荷可以不经过变电,直接输给用户或者在三圈变压器的
10kv
出线侧加一根母线?如果不能直接输送给用户,那么这个地方变压器台数,绕组,接线方式改如何确定了?
我个人觉得,电厂的负荷可以不经过变电站,直接给用户,变电站采用两台变压器,一台三圈,一台两圈,两圈为
110/10
,
10KV
侧带一半负荷(
8.56=17.17/2
),三圈的为
110/35/10
,其中
35kv
侧正常运行时可供
18.89MVA
(
30.89-12
),最大容量可以提供
35kv
全部负荷(
30.89MVA
)
,10KV
侧带一半负荷(
8.56=17.17/2
),我觉得这种设计有点怪,大家怎么看了?
欢迎广大朋友提供宝贵的参考意见,谢谢!
我自己的接线图如下