变频器接触器损坏判断
  (1)对于发生逆变桥模块炸毁、滤波电解电容器发生爆炸等变频器后级发生严重过电流短路的,都要检查是否影响了接触器。常见的损坏有触头烧蚀、烧结,以及接触器塑料件烧变形。
  (2)少数接触器会发生控制线包断线和完全不动作。

分析损坏原因
  (1)后级有短路,过电流故障造成触头烧蚀。
  (2)线包质量不好,发生线包烧毁、烧断线而不能吸合。
  (3)对有电子线路的接触器,会因电子线路损坏而不能动作,因此最好不用此类接触器。
  (4)因炸机火焰损坏。

   更换接触器
  (1)选同型号、同尺寸、线包电压相同的产品更换,如型号不同,则性能、尺寸、电压应相同。
  (2)如果有旧的接触器,可以更换内部零件而修好,但必须严格按原有内部装配正确装配好。
  (3)对烧蚀不严重的触头,可以用细砂布仔细砂光继续使用。
  (4)因触头要流过大电流,对螺钉联接的铜条和导线必须切切实实拧紧以减少发热。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力系统过电压分几类?其产生原因及特点是什么?

大气过电压:由直击雷引起,特点是持续时间短暂,冲击性强,与雷击活动强度有直接关系,与设备电压等级无关。因此,220KV以下系统的绝缘水平往往由防止大气过电压决定。 工频过电压:由长线路的电容效应及电网运行方式的突然改变引起,特点是持续时间长,过电压倍数不高,一般对设备绝缘危险性不大,但在超高压、远距离输电确定绝缘水平时起重要作用。 操作过电压:由电网内开关操作引起,特点是具有随机性,但最不利情况下过电压倍数较高。因此30KV及以上超高压系统的绝缘水平往往由防止操作过电压决定。