本合同内K23+016.5为钢筋混凝土现浇无桥台斜腿刚构,采用满堂支架现浇365JT施工。
1、支架、模板选用
支架采用碗扣式满堂支架,外测模、翼板模及底模采用贴塑胶合板。
2、碗扣支架施工工艺
2、1地基处理
首先进行支架处地基处理。先用推土机和挖掘机配合平整场地,场地平整后,用压路机压实基底,再铺上一层5%的石灰处置土,厚25㎝,再用压路机压实。地基处理完毕支架搭设前,进行静载试验,检测其承载力。地基处理的同时要做好排水工作,并在支架两侧设置排水沟,保证排水畅通。
2、2碗扣件支架搭设
支架纵横桥向间距为0.9*0.9M,竖向间距1.2M。为了保证碗扣件支架的稳定性,在纵横向按365JT设计要求加设斜撑,且用扣件连接牢固(支架结构见附图)。
2.2.1支架立杆位置放样
为了便于控制标高,立杆布置通常以设计中心线或结构物中心线为准,左右对称布置,对加宽和曲线布置段更应准确,放样时以“两线”
为控制线,确定立杆纵横向位置。
2.2.2布设立杆垫块
根据立杆位置布设立杆垫块,注意将其放置平整、牢固,并使立杆处于垫块中心。保证地基的受压面积,垫块采用30*40*10㎝厚的20#砼预制块。
2.2.3支架底座标高控制
为保证横杆水平,控制好立杆顶标高,使立杆、横杆能顺利连接,调节好方木垫块上的支架底座标高。方法是顺桥向每六根立杆(5根横杆)为一个断面,横向设作、中、右三个控制点拉线控制,调出每个底座的 伸出量。
2.2.4安装立杆、横杆
根据立杆及横杆的设计组合,从底部向顶部依次安装立杆、横杆。安装时应保证立杆处于垫块中心,一般先全部装完一个作业面的底部立杆及部分横杆,再逐层往上安装,同时安装所有横杆。
2.2.5斜杆安装
为了保证碗扣件支架的 稳定性,必须按设计要求安装斜撑杆,安装时尽量布置在节点上,且用扣件连接牢固。
2.2.6顶托安装
① 为了便于在支架上高空作业,安全省时,可在地面上大致调好顶托伸出量,再运至支架顶安装。
② 根据梁底高程变化决定顺桥向控制断面间距,横向设左、中、右三个控制点,精确调出顶托标高。然后用明显的标记标明顶托的伸出量,以便效验。最后再用拉线内插方法,依次调出每个顶托的标高,顶托伸出量一般控制在30㎝以内为宜。
3、安装横梁及底模标高复测
顶托标高调整完毕后,即可安装底横梁,横梁采用10*10方木,安装前为保证底模平整度及标高的准确度,先统一经过压刨处理,待横梁安装完毕,最后再测控制点标高,其余拉线效验。然后安装底模。
4、预压
底模安装完毕后,按设计图的要求进行支架预压,以消除支架的弹性变形及地基的非弹性的不均匀沉降。预压重为结构重的95%。其预压材料用沙袋,预压重量不低于现浇板的重量。预压时间以支架变形稳定为止,预压之后,根据计算值进行模板标高的调整等工作,确保模板的标高、平整度。
3、模板采用竹胶合板做底模。
4、钢筋工程
在调好底模及侧模经监理工程师检查批准后,开始底、腹板普通钢筋绑扎,在底、腹板钢筋加工完成后,安装那内模,再绑扎顶板钢筋。
对于钢筋混凝土连续板腹板钢筋一般根据起吊能力,预先焊成钢筋骨架,吊装后再绑扎或焊接成型。
主筋焊接均采用双面焊,焊缝长度不小于5d(d为钢筋直径)。
5、砼的浇筑
砼采用拌和站集中拌和,采用输送泵运输,靠输送泵将混凝土输入模内。
砼的浇筑避开日气温最高时浇筑;采用一次浇筑,连续进行。浇筑应按先跨中后支点的顺序进行,以减少由于支架下沉及砼收缩、徐变对结构在施工阶段产生的较大影响。
砼的振捣采用插入式振捣进行,振捣器的移动间距不超过其作用半径的1.5倍,并插入下层砼5—10㎝。对于每一个振捣部位,必须振捣到该部位砼密实为止,确保砼浇筑密实,不出现空洞、蜂窝、麻面。
6、支架现浇钢筋砼斜腿刚构施工注意事项:
6.1重视基底处理,确保地基均匀密实稳定,具有足够的承载力。
6.2支架的预压要到位,重量要足。
6.3加强对标高的控制。
6.4搭架施工时,支架应设预拱度,预拱度设置为抛物线形。跨中预拱度值为2㎝。
6.5施工时应注意各项预埋件的预埋,并保证其位置准确、牢靠。
6.6拆除支架及观测:支架的拆除在浇筑砼的强度达到设计或规范要求时方可拆除;拆除支架应按值施工规范、设计文件或标书确认的程序进行,必须遵循先拆支点,后拆跨中的顺序。
您已经是筑龙网VIP会员,资料购买以后在VIP会员有效期内都可以进入“我的资料馆”免费下载,不会重复扣币。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳