冷缩电缆接头故障原因分析和处理1 故障情况 2001年9月30日20时10分,优越路开关站优开10板突然发生速断跳闸。该板电缆线路为铜芯交联聚乙烯电力电缆,长1 130 m,15 kV普通冷缩中间接头2个,是太阳城开关站主进回路。通过测寻定位,故障点在万家百货商场处#1中间接头。此接头于2001年4月27日制作并通过DC35 kV/15 min试验合格,7月17日又通过直流耐压试验后正式投入运行。但仅运行两个半月就发生绝缘击穿,是我局发生的第一例冷缩电缆接头故障。