土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 继电保护屏接线端子编号标志不清,户外端子箱不密封

继电保护屏接线端子编号标志不清,户外端子箱不密封

发布于:2015-06-16 13:45:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有些运行时间比较长的继电保护屏内端子排上的接线端子编号,由于是使用钢笔和圆珠笔书写的,因而有的端子编号因褪色而看不见或看不清。这给继电保护运行、维修工作造成了很大的困难。不能保证继电保护工作正常正确的进行。有可能因此而造成误接线,继电保护误动作事故。在评价中发现有这种情况的不是个别的,而是相当一部分单位中都存在这种情况。说明这些单位的领导和继电保护人员对继电保护的安全运行工作重视不够,工作做得不细。

还有一种普遍存在的问题是:屋外变电站的端子箱不密封,有的端子箱原设计就没有密封条,有的端子箱原设计有密封条,长时间失修,密封条自然老化,全部或部分脱落。这些端子箱因不密封,潮气侵入,箱内端子排上经常结露淌水,端子螺丝大部分生锈。而且有的端子箱内还没有装设除湿器——电热或灯泡,电缆孔又封堵不好,结露现象就更严重了。这种不安全现象对继电保护是极大的威胁。过去有的单位由于端子排端子间淌水短路而发生的继电保护误动、开关误跳的事故屡次发生,很多单位没有认真吸取这些事故教训,实在是不应该的。有的单位的端子箱本身锈蚀严重,外皮也锈蚀破漏,情况就更严重。产生这种情况的主要原因是端子箱维修责任不清,检修开关的检修班,认为端子箱,应归继电保护班维修,而继电保护班则认为端子箱应归开关班维修,运行值班人员当然理所当然的不管理设备维修。这样端子箱就成了“三不管”设备了。评价后很多单位都更换了不合格、锈蚀的端子箱,有的更换成不锈钢、有密封的端子箱,这当然很好,但花钱也不少,根本问题还是要解决端子箱的维修责任问题。

如上所述,这些小问题有时会酿成大事故,千万不能忽视。为此建议:

(1) 要在设备停电检修时,用图纸核对每个接线端子编号,褪色不清楚的要用专门写端子号的不褪色笔,重新写端子编号,编号字迹要正规、清晰整齐,这项工作可以和核对、绘制图纸工作结合起来进行。

(2) 要明确端子箱的维修责任,一般应由开关班来维修比较合适。

继电保护在维修端子、接线时,亦应注意检查门上密封条的情况,如发现老化脱落等情况应及时通知开关班来修复,不能不管不理,因为受影响的是继电保护。

这个责任问题一定要解决好,否则密封问题还是不能从根本上得到解决,换了不锈钢端子箱时间长了仍然会出现密封条老化脱落的问题。

(3) 端子箱密封条的材质一定要选用耐高温抗老化性能较好的密封条。首先要将已脱落的密封条修复,对有的原设计门上就没有密封槽的端子箱门要加装密封槽、贴上密封条,使这些端子箱亦有密封性能,然后再考虑是否要更换不锈钢的端子箱,因为这不是每个屋外变电站都必须要做的。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防止变压器油质老化的方法

在使用中的变压器为了防止油质不致很快老化宜采取以下措施: (1) 防止变压器过载,以免油温激增至85℃以上。油温过高,油的部分碳氢化合物会分解形成油泥,油的酸价会激增而老化。 (2) 容量在750千伏安及以上者,设备本身配备吸湿器。吸湿器腔内一般充填着硅胶或氯化钙,在受潮时应勤加处理或更换。变色硅胶受潮时的征象是由蓝色转粉红色,将硅胶加热后可恢复本色;氯化钙受潮时的征象是凝结成块,应予更换。

回帖成功

经验值 +10