土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 互感器二次接线时的注意事项

互感器二次接线时的注意事项

发布于:2015-06-16 13:43:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1 电流互感器 (1)电流互感器二次线圈的准确级别和变比的选择确定,应符合设计要求,不得搞错。其极性标志方法是:一次线圈的首端标以S1,末端标以S2;二次线圈的首端标以P1,末端标以P2;当二次线圈带有中间抽头时,首端标以P1,自第一个抽头起电流互感器标以P2,P3…… 对于具有多个二次线圈的电流互感器,则分别在各个二次线圈的出线端的标志“P”前加注序号,如1P1,1P2…… 2P1,2P2…… (2)为了防止电流互感器二次侧开路,电流互感器二次侧不得装熔断器,二次回路导线连接正确可靠。(3)电流互感器二次线圈可靠接地,且只允许有一个接地点。对于差动保护回路一般在保护盘经端子排接地。(4)暂时不用的电流互感器二次线圈短路后接地。
2 电压互感器 电压互感器在二次接线中要分清极性,分清基本二次线圈和辅助二次线圈。基本二次线圈单项首端为u,末端为x;辅助二次线圈首端为uD,末端为xD。主保护接u,x基本二次线圈,绝缘监察接uD,xD辅助二次线圈,一、二次的中性点都标“D”。为了防止电压互感器二次侧短路,一般在其端子箱内装有熔断器,励磁用的电压互感器不装熔断器,防止误动作。电压互感器的二次侧(中性点,V相)通常在端子箱经端子排接地,接地点要可靠,不得多点接地。

这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跌落式熔断器熔丝易断怎么办

RW系列跌落式熔断器在10 kV配电线路中起着线路分段和控制保护变压器的特殊作用。但对那些容量在7.5 A及以下的熔丝因其容量小,且机械强度差,拉力小,因此,往往在接熔丝时就容易在熔体两端抽脱或拉断。即使熔丝安装工艺没有问题,在操作合闸时也时常被操作时的作用力将熔丝抽脱或拉断。 笔者经过多次试验,在给熔丝管接熔丝时,将适当粗细的丙纶丝两端扭成绳,中间松散,并在中间部分相距一定长度位置各打一个结,将松散的丙纶丝并绕在熔丝上,而后将丙纶丝绳固定在熔管两端且拉紧,再将熔丝固定好。但熔丝不要拉得太紧,其松紧度以合闸后的熔丝与无伸张力的丙纶丝绳松紧度相适宜为佳。但注意一定不要将熔丝的两端和丙纶丝绳的两端固定在一起。这样,操作跌落熔断器时的作用力和跌落式熔断器投入运行后两端触头的弹簧力便作用在丙纶丝绳上。当变压器出现故障或过负荷将熔丝熔断的同时,由于熔丝熔断时产生的高温将与熔丝绕在一起的丙纶绳烧断,从而便达到了跌落熔断器应该起到的作用。

回帖成功

经验值 +10