土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 如何调整ZN-10型真空断路器的触头开距、超行程和总行程?

如何调整ZN-10型真空断路器的触头开距、超行程和总行程?

发布于:2015-06-16 14:50:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
调整ZN-10型真空断路器的触头开距、超行程和总行程调整方法:

(1)检查断路器的超行程,并计算出触头开距,当超行程或总行程不符合要求时,应予调整;

(2)调整时可将带孔销卸去,旋转连接头,根据需要上旋或退下,调整完毕装上带孔销和开口销;

(3)调整后超行程应为3+10mm;

(4)如需调整总行程,可增加或减少分闸缓冲器的垫圈。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

主变压器新投运或大修后投运前为什么要做冲击试验,冲击几次?

1)拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压,在电力系统中性点不接地,或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4。5倍相电压;在中性点直接接地时,可达3倍相电压,为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压,需做冲击试验。   2)带电投入空载变压器时,会出现励磁涌流,其值可达6~8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0。5~1s后0。25~0。5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒,由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护误动,需做冲击试验。