土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 异步电动机有几种启动方法,应注意什么问题?

异步电动机有几种启动方法,应注意什么问题?

发布于:2015-06-16 13:48:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一般电动机在启动时,电机定子从电网中取用的电流约为电机额定电流的5~7倍。小电机启动后经一两秒钟,随转子转速逐渐升高,电流迅速减小;而大电机要经十几秒,甚至几十秒后转子才能达到稳定转速。即要到启动结束,电流才降为额定值左右。
异步电动机启动电流大,会对使用带来什么问题呢?如果这台电机使用时启动次数频繁,电机则会由于启动电流的影响而发热严重,会影响电机正常使用寿命。此外,如果所使用的电机启动次数虽然不频繁,当它的容量超过电源变压器容量的30%时,由于启动电流大,会造成变压器对外供电的输电线上的电压降过大,从而影响接在同一台变压器上的其他用电设备的工作。因而在启动时必须采取一定的措施,以限制启动电流不致过大。由于使用电机种类不同,生产情况不同,所以电机启动方法也不同。
对于鼠笼式电动机,只要电网许可,并且启动次数不太频繁,应尽量采用直接启动。即将定干绕组接好后,直接接入额定电压。采用直接启动最简单也最经济,不需要启动设备。如果鼠笼电动机容量相对较大,为限制它的启动电流,一般采用降压启动。降压启动是在电机启动时不给电机加上额定电压,而是加上一个较低的电压。这样可以大大降低启动电流。常用的降压方法为Y-△启动。这种方法可用于风机、水泵等启动负载较小的电机上。降压启动方法较多,但鼠笼电机采用Y-△启动,所用的设备简单,体积小,重量轻,易维修,价格低,所以最常用。
绕线式电动机在启动时常带较重负载,为限制启动电流,采用定子接额定电压而转子电路中串入电阻或频敏变阻器。这种方法既能减小启动电流,又可增大启动转矩。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机应装哪些保护?它们的作用是什么?

对于发电机可能发生的故障和不正常工作状态,应根据发电机的容量有选择地装设以下保护。 1、纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。 2、横联差动保护:为定子绕组一相匝间短路保护。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。 3、单相接地保护:为发电机定子绕组的单相接地保护。 4、励磁回路接地保护:为励磁回路的接地故障保护。

回帖成功

经验值 +10