土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 区分故障电流和谐波电流的新方法 1

区分故障电流和谐波电流的新方法 1

发布于:2015-06-16 15:05:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
目前,几乎所有的继电保护装置,尤其是量度继电器,其阀值的设置都是基于对各电气量,在系统正常运行和故障运行的两种不同运行状态下,存在的差别进行分析,并没有考虑不正常运行状态的运行特性。而在实际系统中,常使用频率测试仪以实现对故障电流、电压和不正常运行状态时的电流、电压的区分。然而,随着电力电子技术的发展,尤其是可控硅技术的应用,使得系统在运行过程中产生大量的谐波,对电力系统构成了严重的危害,尤其是给继电保护等 自动化 装置的正常运行造成很大的影响。就继电保护本身而言,它区分故障状态和由谐波引起的不正常运行状态的能力很差。可见,如何快速、有效地区分电力系统故障运行状态和不正常运行状态,尤其是短路故障和谐波状态,以实现继电保护装置正确、可靠地动作变得非常重要。
1 系统在不正常运行状态(谐波)和故障运行状态(短路)时的主要特征
1.1 不正常运行状态(谐波)时系统的主要特征
在一个平衡的三相系统中,单频率谐波分量只能是完全正序的,或完全零序的,或完全负序的,这一点可以从相电流的傅里叶级数展开式中看出,并且可以得出下述结果:
•基波以及4次、7次、……谐波是正序的;
•2次、5次、8次、……谐波是负序的;
•3倍数次(3次、6次、9次、……)谐波是零序的。
需要指出的是:
•如果存在谐波,那么即使系统是平衡的,也存在零序和负序电流;
•由于平衡的3倍数次谐波电流是零序的,因此不能流入三角形连接电路中或中性点不接地的星形联结电路中。
1.2 故障运行状态(短路)时系统的主要特征
单相短路接地:假设系统在f点发生a相单相短路接地故障时,其故障时转换为a相电流的各序分量的边界条件为:流过f点处各序电流大小相等,方向相同。
两相相间短路:假设系统在f点发生b、c两相相间短路,则其故障时转换为a相电流的各序分量的边界条件为:流过f点处的零序电流为零;负序分量和正序分量大小相等,且方向相反。
两相接地短路:假设系统在f点发生b、c两相接地短路,则其故障时转换为a相电流各序分量的边界条件为:流过f点的各序电流分量的矢量和为零。
三相短路:假设系统在f点发生a、b、c三相接地短路,则其故障时转换为a相电流各序分量的边界条件为:流过f点的负序电流和零序电流为零,而正序电流与f点处的系统电流大小相等方向相同。
2 区分不正常运行状态(谐波)和故障运行状态(短路)的方法
根据上述分析,可以得出系统运行在不同工况时,回路中相序电流的特征,从而得出图1所示一种可以区分系统不正常运行状态(谐波)和故障运行状态(短路)的方法。
20120424001648458.jpg

图1 区分系统不正常运行状态(谐波)和故障运行状态(短路)的方法





20120424001648458.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剩余电流保护器的安装位置

在农网改造中从安全角度考虑“一户一表”中必须配置剩余电流保护器。但所配置的剩余电流保护器在选型和安装位置上,到底选择哪种型号,安装在什么位置更好,现将几个方案进行比较。 1 常见的剩余电流保护器安装方式 常见的剩余电流保护器的安装方式见图1的方式1和方式2。 方式1的特点是: ①电能表和剩余电流保护器一体装在电杆上用架空绝缘线进户(表示为1-①); ②电能表和剩余电流保护器一起装在墙壁上用架空绝缘线进户(表示为1-②)。

回帖成功

经验值 +10