土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 比相式母线差动保护放电回路分析

比相式母线差动保护放电回路分析

发布于:2015-06-16 15:03:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1 问题提出

  母线故障,母差保护动作,110kV线路断路器跳开后,有时会出现重合现象。

2 接线形式

  现行母线保护装置,在母差保护出口的同时,启动中间继电器,用该中间继电器接点对线路重合闸进行放电。接线方式有以下几种:

  (1) 放电继电器与母联出口继电器并联。

  (2) 用线路跳闸继电器启动放电继电器放电。

  (3) 放电继电器与线路出口继电器并联。

  (4) 用出口继电器的另一付接点放电。

3 动作分析

  放电继电器多采用DZB-200系列延时返回继电器,该继电器动作时间约75~85ms返回时间500ms以上。现在多采用的SF6断路器动作时间在25~35ms。

  第一种接线比相继电器动作时间约40ms,加上断路器动作时间,整个跳闸时间为65~75ms。而放电继电器动作时间为75~85ms。线路断路器跳闸后,很可能因放电不足而引起重合。

  第二种、第三种接线整个跳闸过程在110ms,引起断路器重合的可能性更大。

  第四种接线不存在上述问题,但是因出口继电器采用快速动作继电器,动作很快(约10ms),返回也很快(小于20ms),可能会出现放电不完全现象,仍然有重合的可能。

4 解决办法

  (1) 假如操作回路有永跳端子R,尽量将母差出口接在永跳端子上。有手跳继电器的,可以考虑接在手跳回路。

  (2) 根据电网情况,整定时,延长重合闸时间(不适用第四种接线)。

  另外,第一种接线因其放电继电器为差动继电器直接启动,第二种接线放电继电器为两组出口并联启动。当此段母线故障时,同时将两段母线上所有断路器重合闸放电,此时恰巧出现非故障母线上线路出现瞬时故障而跳闸,重合闸就难以重合。所以,推荐使用第三种接线。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

从熔丝的熔断判断线路故障

用HK2系列刀开关来通、断负载电路,当熔丝熔断后,看熔丝熔断的情况可分析判断故障原因。    1熔丝端断    熔丝两头附近熔断,是由于开关熔丝没有压紧和固定好造成的,熔丝长期松动,氧化时间长,使接触电阻增大,电流通过产生热量,时间一长,会使熔丝在两头的螺钉附近熔断。    2熔丝中间熔断    刀开关紧压的熔丝,其熔断点在熔丝中间,而且熔断点很小,可判断为负荷过大,或所用熔丝过电流时产生热量,随时间增长,热量积累越多,温度升高越快,当达到熔丝熔点时,便在中间熔断,这是正常的保护性熔断。  

回帖成功

经验值 +10