土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 新型超高压输电线路保护方案的研究

新型超高压输电线路保护方案的研究

发布于:2015-06-18 12:48:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1  引言  随着我国电力系统的不断发展,电网的电压等级不断提高,结构也日趋复杂。随着三峡工程的逐步完工,国家大电网将以500 kV的电压等级从三峡辐射全国。因此,对超高压线路保护方案提出了更高的要求。另外,由于VLSI技术的不断进步,特别是新一代的DSP芯片的不断出现,其高速和并行处理能力越来越强,以及价格越来越便宜的优点,使得应用DSP替代原来的多CPU单片方式成为可能。
  这种情况下,研制新一代的超高压线路保护使传统保护得以升级换代,成为比较迫切的任务。

2  方案的系统设计  本方案是适用于220~500 kV超高压输电线路的主、后备成套保护,可以快速、可靠和有选择地切除各种类型的线路故障,适用于短线、中长线、超长线、单端电源、双端电源以及弱电源的各种工况的超高压输电线路。
  方案中包含交流模件、直流模件、DSP模件、跳闸模件、信号模件、管理模件等7个模件。全部采用6U背插式结构,各模件采用双插座连接方式,使强、弱电回路相互隔离。DSP单元以及管理单元核心部件均采用多层印制板和表面贴装技术,抗干扰能力得到了很大的提高。

3  方案的硬件特点  本方案采用两个独立的数字信号处理(以TI公司的超高速浮点DSP为核心)模件,实现双主双后的配置,这样可以有效地防止由于某DSP单元故障而导致保护的误动或者拒动,DSP模件主要完成保护采样、逻辑、出口和事件记录功能。其强大的指令系统,巨大的地址空间,多总线系统结构,高速的并行指令处理能力等硬件性能为实现本方案的强大功能提供了硬件基础。
  管理模件基于以高性能、低成本而著称的微处理器,完成保护方案整定与调试的人机接口、故障数据收集整理以及显示打印、实时时钟对时与广播、各DSP运行状态监视、通讯协议转换、本地通讯以及远程维护通讯等任务。其丰富的通讯接口包括以太网接口、RS422/485口、RS232口以及CAN总线接口,可以适应工业现场的各种复杂要求。

4  方案的技术性能特点
4 .1 保护方案的技术特点
  方案在保护原理和算法方面采用了多种新技术,从而大大提高了整套保护方案的性能。主保护包括由正序电压突变量、负序以及零序电压方向判别元件所构成的快速纵联保护、由自适应反时限过流保护构成的独立快速I段保护;后备保护包括突变量距离保护、三段式相间和接地距离保护、二段式零序电流保护、反时限零序电流保护以及重合闸、故障测距等。另外考虑了非全相运行、系统振荡闭锁、PT及CT断线闭锁、合闸于故障加速跳闸等特殊工况。
4 .2 方案的主要保护原理
4.2.1 主保护方向判别元件
  方案的方向元件采用的是基于补偿电压的突变量方向判别元件〔1〕,它是利用正、反方向故障时补偿电压突变量与母线电压突变量之间的关系而提出的新型故障方向判别原理。这种方向元件耐受过渡电阻的能力较强,不受正、反方向外部故障切除时电压  恢复的影响,对系统振荡不敏感,不受对侧故障以及大电源侧电压灵敏度不足的影响,并且用模值比较方式实现,动作速度快。其基本原理如图1所示。
1433103080.jpg

文献〔1〕提出的具体原理如下:
  当发生故障时,正方向元件ΔD+的动作条件可以写为:
1433103080.jpg
式中:ΔUop为补偿电压突变量,ΔU为保护安装处的电压突变量,ε为裕度门坎。
  本方案不经选相仅以故障电流最大相为参考相,直接求取正序电压突变量并构成保护正、反方向判据:
1433103080.jpg
式中:ΔU1op=ΔU1-ΔI1×Z1Y为正序补偿电压突变量,ΔU1为正序电压突变量,ΔI1为正序电流突变量,Z1Y为整定正序阻抗。
  考虑到突变量只能在故障开始后有限的时间内获得,在故障进入稳态且无法准确获取突变量时,本方案采用负序电压补偿式方向元件,其基本原理同正序突变量方向类似,其判据如下:
1433103080.jpg
式中:U2op为负序补偿电压,U2为负序电压。
  为了提高线路保护对单相经高阻接地故障时的灵敏度,增加了零序方向元件,其判据如下: 
1433103080.jpg
1433103080.jpg
式中:U0op为零序补偿电压,U0为零序电压。
  另外,为了尽快切除近端、尤其是出口故障,本保护特设了不依靠通道的自适应反时限过流保护构成的独立快速I段保护。当本侧保护快速I段保护动作时,将同时向对侧发正方向信号,以使对侧能以最快的速度跳闸。
4.2.2 电抗型接地距离和I0极化接地距离综合判别继电器
  本方案的接地距离保护采用了传统的电抗型接地距离继电器和I0极化接地距离继电器综合判别的新方案。它成功地克服了常规I0极化接地距离继电器受端稳态超越问题和电抗型接地距离继电器送端超越问题。
I0极化接地距离继电器是以补偿后的零序电
  流为极化量的电抗型接地距离继电器,判据如下:
1433103081.jpg
其特点就是能耐受较大的过渡电阻和负荷的影响,但存在一个重要的问题就是应用于线路受端时,当过渡电阻增大到某个临界值时,会出现所谓的“同相”问题,当过渡电阻进一步增大时,会出现超越误动现象〔2〕。
  电抗型接地距离继电器的判据如下:
1433103081.jpg
  其特点就是测量阻抗包括了由于过渡电阻而产生的测量误差ΔZ,在线路送端的情况下,ΔZ的角度为负,当其值大到某个值时,如果故障点在整定点不远处,则会出现超越动作。而在受端,则情况相反,过渡电阻可能引起继电器的拒动,从而缩小了动作范围。
  经过仿真分析,把它们综合起来使用,互为补充,既提高了保护的抗过渡电阻能力又能防止超越。仿真结果如图2所示。其中横坐标为接地电阻大小(0~300Ω),纵坐标是不同的短路点,50指线路全长,40是线路全长的80%,即保护的整定点;阴影和(b)中的曲线为动作区。


1433103081.jpg
1433103081.jpg

??? 4.2.3 保护程序流程的实现
  由于本保护判据较多,加上重合闸逻辑以及非全相运行、振荡等多种工况,使得程序逻辑十分复杂。如果按照传统程序流程来编写程序,将使得程序可读性差,编程易于出错,调试不够灵活。为了解决这些问题,本方案特采用模块化设计。把中断程序分成三大模块如图3所示:计算模块、判据模块、逻辑模块。
1433103081.jpg

  计算模块负责采样后所有的变量(基本量和中间量)计算;判据模块是在所有变量的基础上,计算所有的判据包括启动判据、故障处理判据、重合闸判据。逻辑模块,是按照整个保护的逻辑出口的要求,对所有的出口进行逻辑判断,决定是否跳闸或重合闸。
  这种处理充分发挥了DSP强大的计算能力,并且根据用户的不同需求,更方便地修改跳闸逻辑(只需修改与之相关的逻辑模块),更易于调试保护功能和实现上层分析系统的跳闸逻辑分析功能。

5  结论  基于超高速浮点DSP的新型超高压线路保护方案由于其强大的数学运算能力和保护原理的设计,功能更趋强大。该方案结构紧凑,可靠性高,人机界面友好,通讯功能强大,适用于各种超高压输电线路保护。


1433103080.jpg


1433103080.jpg


1433103080.jpg


1433103080.jpg


1433103080.jpg


1433103080.jpg


1433103081.jpg


1433103081.jpg


1433103081.jpg


1433103081.jpg


1433103081.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湛江电网的谐波现状与对策初探

  一、前言  随着供电可靠性要求的提高,公用电网中的谐波问题也日益引起重视。根据国家标准GB/T 14549-1993《电能质量:公用电网谐波》的规定,2005年3月29日至4月2日,我局对所辖的5个220kV变电站及6个110kV变电站的母线谐波电压、部分出线谐波电流进行检测。检测点选在变电站各级电压母线PT二次侧、被测出线CT二次侧,测试时各变电站正常带负荷运行。  二、现状   1.在被检测的变电站中,所有10kV母线电压谐波总畸变率均小于4%,所有35kV母线电压谐波总畸变率均小于3%,所有110kV母线电压谐波总畸变率均小于2%,所有220kV母线电压谐波总畸变率均小于2%。以上指标均满足国家标准GB/T 14549-1993《电能质量:公用电网谐波》的要求。