防范环网柜接头热故障的运行措施都不直观和完善,最好的方法是随着技术的进步,在环网柜套管或T型连接头上设置温度传感器,实时检测接头温度。 济南银澳科技有限公司自行研制生产的“无线测温产品”性能稳定、质量可靠,是国内最早从事针对电气化供电设备安全状态无线监测产品的研发、生产和销售服务企业。08年被山东电网农电部评为最佳实践项目,10年被济南科技局评为“济南市科学技术进步奖”,13年被山东省科学技术厅评为“高新技术企业”,同年被授予“济南名牌”企业,生产的产品已在数百家大型企业推广应用。服务领域为:发电、铁路、供电、冶金、化工、煤炭、港口等行业用户提供电力设备状态监测解决方案和技术服务。公司拥有20多项专利和软件著作权,产品通过IS09001国际质量管理体系认证,CMMI3级认证,西安高压电器研究所型式试验认证,是山东省物联网协会会员单位。对已发现的多起故障现象得到及时排除,避免了大的故障的发生,直接降低了企业运维成本,提高企业智能化管理水平,保证企业电力设备的安全高效运营。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 605 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频器过电压的原因及其对策

一、前 言: 变频器在调试与使用过程中经常会遇到各种各样的问题,其中过电压现象最为常见。过电压产生后,变频器为了防止内部电路损坏,其过电压保护功能将动作,使变 频器停止运行,导致设备无法正常工作。因此必须采取措施消除过电压,防止故障的发生。由于变频器与电机的应用场合不同,产生过电压的原因也不相同,所以应 根据具体情况采取相应的对策。 二、过电压的产生与再生制动 所谓变频器的过电压,是指由于种种原因造成的变频器电压超过 额定电压,集中表现在变频器直流母线的直流电压上。正常工作时,变频器直流部电压为三相全波整流后的平均值。若以380V线电压计算,则平均直流电压 Ud=1.35U线=513V。在过电压发生时,直流母线上的储能电容将被充电,当电压上升至700V左右时,(因机型而异)变频器过电压保护动作。造成 过电压的原因主要有两种:电源过电压和再生过电压。电源过电压是指因电源电压过高而使直流母线电压超过额定值。而现在大部分变频器的输入电压最高可达 460V,因此,电源引起的过电压极为少见。本文主要讨论的问题是再生过电压。产生再生过电压主要有以下原因:当大GD2(飞轮力矩)负载减速时变频器减 速时间设定过短;电机受外力影响(风机、牵伸机)或位能负载(电梯、起重机)下放。由于这些原因,使电机实际转速高于变频器的指令转速,也就是说,电机转 子转速超过了同步转速,这时电机的转差率为负,转子绕组切割旋转磁场的方向与电动机状态时相反,其产生的电磁转矩为阻碍旋转方向的制动转矩。所以电动机实 际上处于发电状态,负载的动能被“再生”成为电能。再生能量经逆变部续流二极管对变频器直流储能电容器充电,使直流母线电压上升,这就是再生过电压。因再 生过电压的过程中产生的转矩与原转矩相反,为制动转矩,因此再生过电压的过程也就是再生制动的过程。换句话说,消除了再生能量,也就提高了制动转矩。如果 再生能量不大,因变频器与电机本身具有20%的再生制动能力,这部分电能将被变频器及电机消耗掉。若这部分能量超过了变频器与电机的消耗能力,直流回路的 电容将被过充电,变频器的过电压保护功能动作,使运行停止。为避免这种情况的发生,必须将这部分能量及时的处理掉,同时也提高了制动转矩,这就是再生制动 的目的。