土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 弧闪分析需要参数

弧闪分析需要参数

发布于:2015-06-23 11:20:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

1a. 根据模型计算出的短路电流及故障清除时间计算弧闪入射能及边界
(如网络中母线的保护设备已经配置好,即进线断路器已与设置好的继电器关联,在运行弧闪分析时可以自动计算出母线的故障电流及清除时间,此时不需要自己手动输入短路电流及故障清除时间)
1a.1 短路分析案例编辑器AF 方法页“母线故障电流”栏勾选“计算”(勾选“更新故障电流至母线弧闪页”)
1a.2 短路分析案例编辑器弧闪故障清除时间页“故障清除时间(FCT )”栏勾选“自动选择电源保护设备(PD )”(勾选“更新故障电流至母线弧闪页”)
1b. 客户给定短路电流及故障清除时间
1b.1 如已知母线的短路电流及故障清除时间,在母线编辑器弧闪页右侧用户自定义栏中“母线故障电流“及”故障清除时间“栏输入,并勾选“固定故障清除时间”。
1b.2 短路分析案例编辑器AF 方法页“母线故障电流”栏勾选“用户定义”
1b.3 短路分析案例编辑器弧闪故障清除时间页“故障清除时间(FCT)”栏勾选“选择母线编辑器中的用户自定义”
2. 在母线编辑器额定值页指定“母线类型”及“冲击保护边界”。(根据帮助文档中各电压等级默认各边界值标准)
3. 在母线编辑器弧闪页“工作距离”栏输入需要计算入射能及操作员保护服防护等级的弧闪位置到操作员身体的工作距离。(在短路分析案例编辑器AF数据页点击母线间隙、工作距离“编辑”查看各电压范围典型的工作距离。)
4. 选择故障母线,运行弧闪分析,在显示选项页勾选显示计算结果:每条母线工作点的危险等级、入射能、故障清除时间及保护边界,在报告管理器中生成相应标签。