0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.87 万条内容 · 2132 人订阅
阅读下一篇
排查10 kV配电线路故障基本方法1 10 kV线路故障分类1.1 速断。故障范围在线路上端,由三相短路或两相短路造成。主要原因有线路充油设备(如油断路器、电力电容器、变压器等)喷油、电杆拉线被盗破坏、机动车碰撞电杆、伐树砸住导线、自然灾害或人为因素导致电杆倾倒等。 1.2 过流。故障范围在线路下端,由三相短路或两相短路造成。原因基本同上。速断、过流由于故障范围较小,故障原因清晰,所以查找起来比较容易。 1.3 接地。全线路范围内均可发生此类故障,基本上可分为永久性接地和瞬时性接地2种。主要原因有断线、绝缘子击穿、线下树木等原因导致多点泄漏。接地故障由于范围较大,故障原因不明显,有时必须借助仪表仪器才能确定故障原因。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板好文章啊!
回复 举报
谢谢楼主分享
回复 举报