土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 在变电所(发电机站)内如何实施系统接地?

在变电所(发电机站)内如何实施系统接地?

发布于:2015-06-24 12:21:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地接地,如图l.8所示,还规定自变压器(发电机)中性点引出的PEN线必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,在这点以外不得再在其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路而返回电源。这部分中性线电流被称作杂散电流,它可能引起下述电气灾害:
杂散电流可能因不正规通路导电不良而打火,引燃可燃物起火。
杂散电流如以大地为通路返回电源,可能腐蚀地下基础钢筋或金属管道等金属部分。
杂散电流通路与该中性线正规回路通路两者可形成封闭的大包绕环,环内的磁场可能干扰环内和近环处敏感重要信息技术设备的正常工作,从而导致严重后果。
  显而易见,杂散电流一个危害是使电气装置内的剩余电流动作“漏电”火灾报警器拒动或误动。
  从PEN线引出的PE线因不承载工作电流,它可多次接地而不产生杂散电流

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一般变频器常见故障及处理介绍说明

目前人们所说的交流调速系统,主要指电子式电力变换器对交流电动机的变频调速系统。变频调速系统以其优越于直流传动的特点,在很多场合中都被作为首选的传动方案,现代变频调速基本都采用16位或32位单片机作为控制核心,从而实现全数字化控制,调速性能与直流调速基本相近,但使用变频器时,其维护工作要比直流复杂,一旦发生故障,企业的普通电气人员就很难处理,这里就变频器常见的故障分析一下故障产生的原因及处理方法。 一、参数设置类故障常用变频器在使用中,是否能满足传动系统的要求,变频器的参数设置非常重要,如果参数设置不正确,会导致变频器不能正常工作。

回帖成功

经验值 +10