土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 农网无人值班变电站倒闸操作中应注意的问题

农网无人值班变电站倒闸操作中应注意的问题

发布于:2015-06-25 09:27:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
随着农网建设与改造的不断深化,新建的变电站大都采用综合自动化设计,同时许多常规型变电站基于供电企业发展的要求,也陆续进行了综合自动化改造,实现了无人值班。如何保证无人值班变电站倒闸操作的安全,各地根据自己的实际情况制定了切实可行的倒闸操作方案。通过几年的变电站运行工作实践,笔者认为,在无人值班变电站倒闸操作中,应注意以下几点。
1变电站设备正常运行情况下,无人值班变电站所有运行或备用状态的断路器,必须置于“远控”位置,以利于执行遥控操作的值班员进行“远控”操作。
设备发生停电检修时,由现场操作人员将需停电的设备置于“就地”操作位置,待停电设备按调度命令进行就地操作。设备检修结束送电后,操作人员应将就地远控开关或切换压板切至“远控”位置。
2 设备停电检修过程,现场操作人员必须将就地远控开关或切换压板切换至“就地”位置,以防执行遥控操作当值值班员误操作设备开关造成检修设备或检修设备临近的设备带电,对检修人员形成人身威胁,造成事故。
3设备需做“远控”试验时,调度应通知现场值班员将就地远控开关或切换压板切换至“远控”位置,由执行遥控操作当值值班员完成“远控”试验操作。试验完毕应调度应立即通知现场值班员恢复现场安全措施。
4事故处理时,如果处理事故的操作人员就位到达现场,则由现场操作人员将就地远控开关或切换压板切至“就地”位置,按调度命令完成事故处理的操作任务。
如果操作人员不在现场,调度员应立即下达远方遥控操作人员用断路器断开故障设备,而后通知操作人员赶赴现场对故障设备采取隔离措施,并作好其他安全措施。
5当要求线路处于热备用状态时该线路的断路器控制开关必须处于“合闸后”位置,否则线路合闸带电运行后,线路开关的重合闸装置将不能正确动作。


这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开关分合闸线圈频繁烧毁的分析和处理

1 开关分合闸线圈烧毁原因分合闸线圈烧毁成为开关不能正常动作的主要原因,进一步分析表明,引起分合闸线圈烧毁的设备因素为: (1) 铁心顶杆卡住和掣子组件卡涩引起的开关连杆机构的位置不当; (2) 开关分合闸线圈材料质量太差、线圈电阻不合格和绝缘不好; (3) 辅助接点位置不当和辅助开关拐臂螺丝松动引起的开关分合闸控制回路发生故障。 以上因素导致断路器机械操作机构动作失常,断路器不能正常分合,使得分合闸线圈导电时间过长,发热烧毁。