我这里是一个保护区(甲方),要在保护区的核心区通高压电,核心区3公里内不通公路,3公里外的村庄有高压电,因为防火和环保的要求,必须采用电缆地埋,目前有一乙方提出方案:采用10kvyjlv-35mm电缆地埋、地埋深度为0.7m*0.3m,外层用混凝土宽0.3m厚0.1m,如遇石岩层深度不能保证,则加厚混凝土外敷,……
因为我是外行,特向各位专家请教,这种方案是否妥当?本地多雨潮湿,野猪老鼠很多,因为电缆不会套管,担心电缆会被腐蚀和被野兽破坏,还听说这种电缆没有加铠,不知是否能够长期正常运行?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    10KV电缆直埋应保证在地面0.5米以下,岩石地带也应有一定深度,主要是保护电缆,电缆上面需要铺黄砂盖砖,YJLV22电缆需要计算电压降是否满足用电负荷侧的电压要求,未端短路电流应能保证电源断路器可靠跳闸。
    2008-03-09 10:40:09

    回复 举报
    赞同0
  • zhzhkang
    zhzhkang 板凳
    对,施工方也谈到存在很大的电压降的问题,但目前我们站里只需要220v电压供电,站里设一变压器,功率设置为30kw,不知道这种电缆这样铺设能使用多少年?