我这里是一个保护区(甲方),要在保护区的核心区通高压电,核心区3公里内不通公路,3公里外的村庄有高压电,因为防火和环保的要求,必须采用电缆地埋,目前有一乙方提出方案:采用10kvyjlv-35mm电缆地埋、地埋深度为0.7m*0.3m,外层用混凝土宽0.3m厚0.1m,如遇石岩层深度不能保证,则加厚混凝土外敷,……
因为我是外行,特向各位专家请教,这种方案是否妥当?本地多雨潮湿,野猪老鼠很多,因为电缆不会套管,担心电缆会被腐蚀和被野兽破坏,还听说这种电缆没有加铠,不知是否能够长期正常运行?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zhzhkang
    zhzhkang 沙发
    对,施工方也谈到存在很大的电压降的问题,但目前我们站里只需要220v电压供电,站里设一变压器,功率设置为30kw,不知道这种电缆这样铺设能使用多少年?
    2008-03-08 17:46:08

    回复 举报
    赞同0
  • zhzhkang
    zhzhkang 板凳
    今天终于看到了电缆材料,一共4捆,有520米的还有570米的,不知为什么不一样长?型号是yjlv22并且是凯装的,8.5/10kv,3×35。电缆全部不套管直接埋,现在问题是有一半的沟槽能达到50cm以上,还有一半则不到20cm,有的甚至因为全是石头而没有开挖,施工方说用混凝土盖。最大的担心是水沟处电缆能否经得起流水的长期浸泡和山洪的冲刷,还有坡度很陡的地方由于深度的不够担心水土流失以及野猪等的破坏。请教各位专家我们在监工中应该注意一些什么问题,有什么好的方法减少隐患保证电路长期有效运行?