土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 西门子MMC430变频器烧毁故障维修实例

西门子MMC430变频器烧毁故障维修实例

发布于:2015-06-28 05:51:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一台西门子变频器为MM430系列,250KW,在客户现场用于风机驱动,在使用过程中由于下雨导致变频器进水且烧毁。
客户将变频器充分晾干后,再次对变频器上电即显示“P----”,故障无法消除也无法启动或运行。客户将变频器送到云南深圳市元发机电有限公司有限公司进行维修检测。由于此变频器是进水导致的烧毁,因此故障也许并不是简单的电源故障,因为变频器在进水后会导致那一部分短路很难猜测。
接收后,深圳市元发机电有限公司派工程师进行基本的维修检测,并确定故障位置。为了防止故障扩大,工程师首先将所有部件分拆进行上电测试,以避免故障再次扩大。经过一轮详细排查,工程师发现此次烧毁真不是简单的损坏了电源部分,变频器触发电路、电源、CPU板都有不同程度的短路或损坏。
首先工程师排除电源部分故障,因为电源是变频器的基本部分,经过详细检测,发现并排除电源部分故障。然而变频器上电却报通信故障,也就是说变频器通信部分也发生了故障,造成通信故障的原因可能是通信部分电源也可能是通信部分电路导致,西门子变频器属于典型的接插件较多的机型,而导致此故障的原因也可能就是变频器接口烧毁或接触不良导致。
进过详细检测,通信故障也是由于变频器进水在电源烧毁时冲击相关电路导致。将所有故障部分检测并修复,故障彻底消除,变频器启动正常。
然而这还不算结束,变频器在空载运行时一切正常,但是当变频器带动一个1.2KW电机(250KW的变频器带动空载1.2KW的电机进行测试)时,变频器三个输出继电器中的一个(未确定到底是那个)会无规律的吸和、断开,就像变频器检测到某种故障进行短暂保护,故障又突然快速消失,变频器再自行恢复运行一样,继电器发出无规律的嗒嗒嗒的动作声音,但是电机却运行正常,这就奇怪了。工程师查找很长时间也未能解决此故障,我们甚至怀疑变频器检测到过流、欠压、过压等各种干扰,但最终都确定不是。不得已,工程师对变频器进行恢复出厂设置,再次进行测试,奇迹也就发生了,变频器运行正常,电机运行平稳,同时继电器吸和的声音也没有了,故障修复。
分析:导致此故障的可能原因是变频器在发生短路时内部参数被误改写,从而导致变频器运行异常,这才导致最后一个故障的发生。