东洋变频器维修故障代码原因说明

发布于:2015-06-28 06:38:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
说明:该东洋变频器维修故障代码查询表适用与东洋VF62CE变频器、东洋VF62CES、东洋VF62PG、东洋VF61R、东洋ED64SP、东洋ED64ADS几种型号!
E001
变频器加速运行过电流

1、加速时间太短,延长加速时间
2、V/F曲线不合适,调整V/F曲线设置,调整手动转矩提升量或者改为自动转矩提升
3、对旋转中电机进行再起动,设置为检速再起动功能
4、电网电压低,检测输入电源
5、变频器功率太小,选用功率等级大的变频器


E002
变频器减速运行过电流

1、减速时间太短,延长减速时间
2、有势能负载或大惯性负载,增加外接能耗制动组件的制动功率
3、变频器功率偏小,选用功率等级大的变频器


E003
变频器恒速运行过电流

1、负载发生突变或异常,检查负载或减小负载的突变
2、加减速时间设置太短,适当延长加减速时间
3、电网电压低,检查输入电源
4、变频器功率偏小,选用功率等级大的变频器


E004
变频器加速运行过电压

1、输入电压异常,检查输入电源
2、加速时间设置太短,适当延长加速时间
3、对旋转中电机进行再起动,设置为检速再起动功能


E005
变频器减速运行过电压

1、减速时间太短,延长减速时间
2、有势能负载或大惯性负载,增加外接能耗制动组件的制动功率


E006
变频器恒速运行过电压

1、输入电压异常,检查输入电压
2、加减速时间设置太短,适当延长加减速时间
3、输入电压异常变动,安装输入电抗器
4、负载惯性较大,使用能耗制动组件


E007
变频器控制电源过电压

1、输入电压异常,检查输入电源或寻求旭兴达自动化帮助。
E008
变频器过载

1、加速时间太短,延长时间加速
2、直流制动量过大,减小直流制动电流,延长制动时间
3、V/F曲线不合适,调整V/F曲线和转矩提升量
4、对旋转中的电机进行再起动,设置为检速再起动功能
5、电网电压过低,检查电网电压
6、负载过大,选择功率更大的变频器


E009
电机过载

1、V/F曲线不合适,调整V/F曲线和转矩提升量
2、电网电压过低,检查电网电压
3、通用电机长期低速大负载运行,长期低速运行,可选择变频电机
4、电机过载保护系数设置不正确,正确设置电机过载保护系数
5、电机堵转或负载突变过大,检查负载


E010
变频器过热

1、风道阻塞,清理风道或改善通风条件
2、环境温度过高,改善通风条件,降低载波频率
3、风扇损坏,更换风扇


E013
逆变模块保护

1、变频器瞬间过流,参见过电流。
2、输出三相有相间短路或接地短路,重新配线
3、风道堵塞或风扇损坏,清理风道或更换风扇
4、环境温度过高,降低环境温度
5、控制板连线或插件松动,检查并重新连线
6、输出缺相等原因造成电流波形异常,检查配线
7、辅助电源损坏,驱动电压欠压,请联系旭兴达自动化
8、控制板异常,联系我们


E014
外部设备故障

1、非操作键盘运行方式下,使用急停stop键,检查操作方式
2、失速情况下使用急停stop键,正确设置运行参数
3、外部故障急停端子闭合,处理外部故障后断开外部故障端子


E015
电流检测电路故障

1、控制板连线或插件松动,检查并重新连线
2、辅助电源损坏,请及时联系旭兴达自动化
3、霍尔器件损坏
4、放大电路异常


E016
RS485通讯故障

1、波特率设置不当,适当设置波特率
2、串行口通讯错误,按stop/reset键复位
3、故障告警参数设置不当,修改F2.16、F2.17的设置
4、上位机没有工作,检查上位机工作与否、接线是否正确


E019
欠压故障
1、欠压,检查现场输入电压


E020
系统干扰

1、干扰严重,按stop/reset键复位或在电源输入侧外加电源滤波器
2、主控板DSP读写错误,按键复位


E023
E2PROM读写错误

1、控制参数的读写发生错误,stop/reset键复位

POFF
欠压故障

1、欠压,检查现场输入电压
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

西门子MMC430变频器烧毁故障维修实例

一台西门子变频器为MM430系列,250KW,在客户现场用于风机驱动,在使用过程中由于下雨导致变频器进水且烧毁。客户将变频器充分晾干后,再次对变频器上电即显示“P----”,故障无法消除也无法启动或运行。客户将变频器送到云南深圳市元发机电有限公司有限公司进行维修检测。由于此变频器是进水导致的烧毁,因此故障也许并不是简单的电源故障,因为变频器在进水后会导致那一部分短路很难猜测。接收后,深圳市元发机电有限公司派工程师进行基本的维修检测,并确定故障位置。为了防止故障扩大,工程师首先将所有部件分拆进行上电测试,以避免故障再次扩大。经过一轮详细排查,工程师发现此次烧毁真不是简单的损坏了电源部分,变频器触发电路、电源、CPU板都有不同程度的短路或损坏。