土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变压器、高压输电线安全防护方案

变压器、高压输电线安全防护方案

发布于:2015-06-28 05:56:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
A、变压器安全防护方案
xxxx大厦施工用变压器位于工地西南角、解放路人行道东侧。
工地拟使用塔式起重机两台,其中南边一台QTZ63型号塔式起重机已安装并检测合格,但与前述即该塔式起重机西边变压器安全距离不符合要求。
根据《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006)以及《xxxx大厦工程施工临时用电专项安全技术方案》,制订如下xxxx大厦变压器安全防护方案:
一、总体防护原则:变压器位于QTZ63旋转臂架式起重机臂长40m左右,应满足最小安全操作距离:10000V变压器水平距离不小于6米,垂直距离不小于7米,被吊物边缘与其安全操作距离边线最小水平距离不得小于2m、与其最高点重直距离不得小于2.3m(双层防护,底层防护与其最高点重直距离不得小于1.7m);
二、搭设材料选置:毛竹脚手,顶面双层竹笆防护,西临边利用工地围墙自然围挡,东临边绑挂单层竹笆,南、北立面设置密目式安全网防护,安全距离范围张拉(插)警示旗绳;
三、具体搭设尺寸:平面6m×6m,高度2.8m(变压器最高点)+1.7m(底层防护)+0.5m(上层防护)=5.1m。
四、安全警示范围:1、水平尺寸:变压器2m×2m,防护棚6m×6m,警示线(三角旗框围)8m×8m;2、垂直尺寸:沿防护棚与水平警示线框围转角焊插8面13.1m(5.1+7)高的彩旗。
五、详细搭设要求:搭设人员要持证上岗,戴好安全帽、安全带,穿好绝缘鞋。立杆应做到纵橫通线、杆身垂直。接头搭接长度不小于1.5 m,4点绑扎。搭接头的方向应互相错开,保证上下杆一线。大横杆应绑扎在立杆里侧,力求做到平直;两杆接头应置于立杆处,并使小头压大头上。横杆最短应跨两立杆,搭接长度不小于2 m,绑扎不少于三道。接头位置要上下里外错开,即同一步架里外两根大横杆的接头,不得在同一跨间内,上下相连两根大横杆的接头应错开一立杆。小横杆绑扎在大横杆上,靠立杆的绑扎在立杆上,两端生出不少于30cm。架体搭设过程中,剪刀撑要同进跟上,且应与立杆和水平横杆之间绑扎牢固。铺设的笆片必须与下部的大、小横杆绑扎牢固。上下层笆片接缝错开。由安全员对搭设、拆除的全过程作好记录,建立防护架使用过程中的定期检查、维护记录和风、雨、雪天气检查、评估记录。搭设完毕,组织相关人员进行验收。

附施工现场变压器安全防护布置图
B、高压输电线安全防护方案
一、工程概况
  根据施工现场平面图以及对施工现场的实际勘踏,东面和南侧(原有高压线路)以及施工楼群中(临时高压线路)均有高压输电线路,电压约10000V的高压电线,根据建筑施工安全技术标准JGJ46—88要求,在建工程不得在高、低压线路下方施工,不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。最小安全操作距离:10000V电压水平距离不小于6米,垂直距离不小于7米,对于达不到该标准规定的距离时均需搭设防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。东面高压线路在8#、12#13#、16#、20#楼塔吊旋转范围内,南面高压线路在28#、29#、30#、31#、32#、33#楼塔吊旋转范围内,中间高压线路在3#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、17#、18#、19#、22#楼 塔吊旋转范围内(春节期间经甲方同意改为无需防护的埋地电缆),现场内设置4台高压变压器参照A方案防护,其余必须搭设高压线防护架。
 高压线防护架采用竹脚手架,竹脚手架立杆横距为1.6米,防护架横向每三跨间隔设置双向剪刀撑(防护架两端部均需布设双向剪刀撑,)。竹脚手架采用12号铁丝绑扎,为确保架体的稳定性,立杆外一排采用1.2米钢管打桩与立杆绑扎加固,竹脚手架的高度高出最高处高压线不小于1米,架体与高压线水平安全距离符合有关的规定,塔吊旋转半径加限位,操作人员严格控制使用半径,每天对于操作的塔吊司机和塔吊地面指挥人员上班前要进行专项交底,增强操作人员思想意识,确保施工期间高压线不受干扰,保证安全。高压线防护架应由专业人员搭设,经有关部门验收合格后挂牌使用。在醒目的位置张贴警示标志,警示标志要符合规范要求。
二、施工方案
  本工程高压防护架采用毛篙搭设,架体宽度不小于3米,二排立杆,立杆横距1.6m。12号铁丝绑扎;防护架端部和中部每隔12 m设一道垂直支撑,两侧立面设剪刀撑;立杆纵距每隔一组设立剪刀撑,临时设施均按规定搭设安全防护设施。
  a、施工方法
  搭设要点:
    搭设要求:
  立杆应做到纵橫通线、杆身垂直。接头搭接长度不小于1.5 m,4点绑扎。搭接头的方向应互相错开,保正上下杆一线。
  脚手架体搭设过程中,剪刀撑要同进跟上,且应与立杆和水平横杆之间绑扎牢固。
    铺设的笆片必须与下部的大、小横杆绑扎牢固。上下层笆片接缝错开。
  b、注意事项
  严把毛篙质量关,横杆、立杆的有效长度不得低于4—6m,小横杆有效长度得低于4 m(以最小直径≥7.5cm确定有效长度)。购置的毛篙要严格挑选,按立杆、大横杆、小横杆的要求分类堆放。
  按方案组织施工,现场需要改动时,要得到项目经理、安全员、技术人员的同意后方可实施。
  搭设人员要持证上岗,戴好安全帽、安全带,穿好绝缘鞋。进入现场时,安全员要逐一检查,做好记录。
  5m以下操作,竖立杆时要有专人监控,严防碰撞电线;5m以上操作,要提前请甲方通知供电局停电操作。
  及时检查搭设质量,确保横平竖直、绑扎方式正确、牢固。
  正对公路面,要悬挂警示标识。
  c、保证措施
  搭设和拆除,在配备一切所需的安全设备的同时,确保操作人员吃好、休息好。
  项目经理总负责、工地安全员现场指挥、工程处安全负责人亲自监督。
  对操作人员逐一过关,审查上岗证,身心状况、对交底内容的领会程度、以往的工作态度,做好审定记录。

由安全员对搭设、拆除的全过程作好记录。
由安全员建立防护架使用过程中的定期检查、维护记录和风、雨、雪天气检查、评估记录。
  搭设完毕,组织相关人员进行验收。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

环氧树脂干式电力变压器安装技术

(1)前期准备  1)变压器安装施工图手续齐全,并通过供电部门审批资料。  2)应了解设计选用的变压器性能、结构特点及相关技术参数等。  (2)设备及材料要求  1)变压器规格、型号、容量应符合设计要求,其附件,备件齐全,并应有设备的相关技术资料文件,以及产品出厂合格证。设备应装有铭牌,铭牌上应注明制造厂名、额定容量、一、二次额定电压、电流、阻抗、及接线组别等技术数据。  2)辅助材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要求,并有产品合格证。

回帖成功

经验值 +10