土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电所设计中常见问题的解决对策

变电所设计中常见问题的解决对策

发布于:2015-06-29 12:01:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
变电所设计实践过程中,一定要注意设计要点问题,严格执行国家相关规定尤其是一些强制性规定,否则将可能会出现各种问题,进而影响到设计的质量与工程的进度。
  1.建筑设计过程中的问题
  (1)变电所的位置选择
  从实践来看,有些建筑过程中竟然将变电所设计在最底层位置处,如果不考虑人防之需要,将地下最底层的层高设定为2.7米;考虑到变电所自身的层高,通常会将地下一层进行局部的下沉,并将变电所的高度设计成5.4米。这一设计与国家强制性规定是明显不相符,因为变电所不能设计在地势相对比较低洼或者可能出现积水潮湿的环境中。
  (2)安全出口
  在长度大于7米的配电室内,只设计了一个出口,最多;两个出口,而且都靠近同一端,这是不对的。根据规定,长度大于7米的配电室,一般应当设计两个出口,并且应当分布在配电室两端。
  (3)电缆夹层梁过高
  对于电缆夹层的净高考虑不周。因变电所跨度比较大,并且经常处在建筑结构的最底层,有时电缆夹层梁的高度可能超过80厘米,因此在加强土建工程层高过程中应当充分地考虑到梁的高度。
  (4)值班室
  在一些设计中,通常将值班室的位置设计在交通非常不方面的最里面,这是是科学的。根据有关规定,有人值班的变电所应当设置单独值班室;高压配电室和值班室之间应当是相互贯通的,或者经过通道可以相互连通,而且值班室应当专门设有直接通向走道大门或户外的通道。
  (5)电缆沟
  实践中我们可以看到,变电所内通常设有双排低压配电屏,但通常只是在屏底与后侧位置设置一些电缆沟,而且两排屏沟之间又相互不连通。为方便电缆线进出以及对日后线路进行调整,应当将所内全部主电缆沟与控制电缆沟有效地连接在一起。
  2.设备布置中的问题
  (1)高低压柜存在着排列不合理的问题
  一般而言,变电所的跨度通常比较大,当高低压柜进行成排排列时,通常会将高低压出线柜摆放于梁上,这样就会导致难以出线。因此,笔者建议在设计过程中可采将电容柜与出线柜分别排列,或者另行增加一些母线柜,以免出现此类问题。
  (2)高低压配电系统图和平面图之间存在着不一致的问题
  通常表现为以下两种形式:第一种是配电系统图和平面图中柜的排列方向相反。在观察系统图时,要面向柜的正面,农从左到右依次进行排列为;但是,在平面图上则不是这样的安排,而是面向屏背面,从左到右依次排列。实践中,为有效地避免这一问题,可在系统图与平面图上均采用一样的方式,即都向柜的正面从左到右依次排列。
  (3)在低压配电屏的前后,通道的宽度难以满足新规范的要求
  配电屏后距墙70厘米位置,抽屉式的低压屏对面布置过程中仅相距1.8米,根据相关规定,低压配电室中的成排配电屏前、后通道的最小宽度有如下要求:屏后通1米;屏前通道1.5米;抽屉式单排通道l.8米,固定式双排面通道2米,抽屉式双排面为30厘米。当建筑结构的墙面遇到柱类局部出现凸出时,该部分通道的宽度一般要减少20厘米。
  (4)配电柜后通道出口的数量难以满足规范之要求
  根据强制性要求之固定,“配电装置长度大于6米时,其柜后通道应当设置两个出口,低压配电装置两个出口之间的距离超过15米时,还要增加出口的数量。”规定这一要求的主要原因在于高压柜和低压屏中的电气设备出现了突发性的故障,屏后巡视或者维修人员可以及时地离开发生事故的地点。
  配电室内的灯具所使用的线吊和链吊,在配电安装在设备的正上方与安全要求不相符。根据规定:“配电室正裸导体正上方不能布置灯具及任何明敷线路,在配电室裸导体正上方布置灯具,灯具和裸导体之间的水平净距一般不能小于1米,且灯具不可采用软线或者吊链等进行吊装”。
  3.电缆型号及其截面选择中的问题
  (1)电缆型号选择
  YJV型号的交联聚乙烯电缆与VV型号的聚氯乙烯电缆,都是当前工程建设过程中比较常用到的两种电缆。较之于VV型号电缆而言,YJV型号的交联聚乙烯电缆价格虽然略有些贵,但它具有重量轻、外径小、流量大以及寿命长等优点,因此在实际设计过程中要尽可能地选用YJV型号的交联聚乙烯电缆。
  (2)电缆的截面选择
  作为一种新型的导体材料,电缆的截面选择过程中应当注意规范强制性要求,但电缆截面选择过程中却并非如此,不符合规范中前两个要求,即“线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求。”与“按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流。”电缆截面选择过程中,除流量应满足计算电流的要求外,同时还要按照电压的损失实施校验。实践中因没有对电压的损失进行校验,所以经常会出现因选用6平方毫米与10平方毫米截面作为远距离配电干线,这种设计很难满足实际用电设备端的电压要求。在执行后一条规定时,应当充分地考虑到周围环境的温度以及导体实际工作过程中的温度变化和要求,同时还要考虑到并列系数等因素对电缆的流量所产生的实际影响,特别是电缆敷设过程中的载流量问题。
  除以上外,还要考虑路器的选择和短路电流测算问题。通常低压配电系统中主要有断路器与熔断器两种保护电气设备。目前主要利用断路器作为配电线路保护装置。选用低压断路器时,可能会存在着一些问题,比如没有对的问题,处理不好将给工程质量及进度造成非常大短路电流进行严格的计算等。总而言之,变电所设计过程中会存在着很多的问题,因此应当对其加思想重视和设计创新,只有这样才能保证配电所的正常运行。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

影响输出电压不稳定的因素

稳压器的输出电压不是绝对不变的,只是变化很小。从稳压电路的原理分析,最主要的引起输出电压变化的因素有两个:一是输入电压的变化引起输出电压的变化;另一个是输出电流的变化(由于负载变化)引起输出电压的变化。输出电压的变化很微小,但正是这个微小的变化经放大后才能反馈去抵消原有的大部分变化。一般地说,稳压电路的设计首先要考虑这两个因素;或者说,首先要“抵制”的是这两个因素引起的输出电压变化;也就是稳压器稳定电压的能力首先要看输入电压的变化和负载变化引起的输出电压变化被限制到多么小的程度。同理亦可推及稳流。

回帖成功

经验值 +10