土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓分区问题?

消火栓分区问题?

发布于:2015-06-30 23:45:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
假设有一栋18层办公楼,地下1层,层高均为5米,地下室设消防水池,最低水位-5米,屋顶设消火栓稳压泵,稳压泵型号ZW(W)-I-X-10。稳压泵启泵压力0.25MPa,停泵压力0.3MPa。消火栓泵扬程估算:85+1.1+35+5=126.1,阻力损失取4米,就是1.3MPa左右了。消防水泵吸水口处的静压计算:30+90+5=125,就是1.25MPa。按照消规8.2.3,系统工作压力为1.3MPa+1.25MPa=2.55MPa。按照消规6.2.1和6.2.2,系统大于2.4MPa应分区,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。按规范不能用减压阀分区了,这样算法对吗?
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教!喷淋泵稳压泵的扬程是80米,那50米处的管道出口压力应该是多少啊??

请教,喷淋泵稳压泵的扬程是80米,那50米处的管道出口压力应该是多少啊?应该是0.5Mpa吗?如果超过了80米,那压力又应该是多少??

回帖成功

经验值 +10