土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓分区问题?

消火栓分区问题?

发布于:2015-06-30 23:45:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
假设有一栋18层办公楼,地下1层,层高均为5米,地下室设消防水池,最低水位-5米,屋顶设消火栓稳压泵,稳压泵型号ZW(W)-I-X-10。稳压泵启泵压力0.25MPa,停泵压力0.3MPa。消火栓泵扬程估算:85+1.1+35+5=126.1,阻力损失取4米,就是1.3MPa左右了。消防水泵吸水口处的静压计算:30+90+5=125,就是1.25MPa。按照消规8.2.3,系统工作压力为1.3MPa+1.25MPa=2.55MPa。按照消规6.2.1和6.2.2,系统大于2.4MPa应分区,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。按规范不能用减压阀分区了,这样算法对吗?
  • 关于高层住宅的防火分区问题
    高层住宅的防火分区的确定
  • 关于防烟楼梯间设置消火栓问题
    防烟楼梯间设置消火栓的国内外区别。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  • 某坡地小区室内消火栓系统分区及水力计算探讨
    本着“安全适用、技术先进、经济合理”的防火设计理念,对某坡地小区的室内消火栓系统分区进行分析、探讨,并对大型的室内消火栓环状给水管的水力计算提出自己的看法。
  • 标记_面积-防火分区
  • 某某广场防火分区
    本资料为某某广场防火分区图,含配电间、弱电房、集水坑、特级防火卷帘等,欢迎设计师下载参考!
  • 某医院防火分区新图包括地下室防火分区、九层以上防火分区、五~八层防火分区、一—四层防火分区。防火分区描绘的细致,想必您一定有所心动,心动不如行动,快快来下载这份图纸吧。相信这份某医院防火分区新图图纸一
  • 确定室内消火栓布置间距的常见问题分析
    确定室内消火栓布置间距的常见问题分析
  • 室内消火栓试射记录
    室内消火栓试射记录,内容详细,供设计师参考,
  • 消火栓施工组织设计
    1、本工程设火灾自动报警、自动喷淋、消火栓联动系统
  • 消火栓系统试射记录
    消火栓系统试射内容详尽,供参考
  • 某工程消火栓试射记录
    本资料为某工程消火栓试射记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 消火栓试射试验记录
    本资料为消火栓试射试验记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 消火栓坑阀设计模型是利用一个活动部件来开、关或部分地挡住一个或更多的开口或通道,使液流、空气流或其他气流或大量松散物料可以流出、堵住或得到调节的一种装置;亦指阀芯,这一装置的活动部件。使用在消防阀的设
  • 本图纸为地埋恒压室外消火栓,本工程参图2011沪J/T-171-36设室外埋地一体化消防泵站,供室外消防用水,消防泵站储存历时全部消防用水量。消防用水量根据消规进行设计,本工程设计用水量为486立方米
  • 室内消火栓布置探讨
     室内消火栓是室内消火栓系统的终端设备,介绍了室内消火栓布置的原则,并就室内消 火栓布置原则中如何保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位,消火栓间距不能太小, 消防电梯前室的消火栓不能计入
  • 室内消火栓安装04S202
    室内消火栓安装04S202
  • 谈室外消火栓的管理
    消火栓顾名思义就是在出现火情灾害时消防部门用于取水灭火的一种装置。消火栓的种类可大体按以下几种情况进行分类,按消火栓布置大体上分:室内消火栓和室外消火栓。按室外消火栓安装形式又可分为地上式和地下式。按
  • 室内消火栓是室内消火栓系统的终端设备,介绍了室内消火栓布置的原则,并就室内消火栓布置原则中如何保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位,消火栓间距不能太小,消防电梯前室的消火栓不能计入总数内,应

阅读下一篇

请教!喷淋泵稳压泵的扬程是80米,那50米处的管道出口压力应该是多少啊??

请教,喷淋泵稳压泵的扬程是80米,那50米处的管道出口压力应该是多少啊?应该是0.5Mpa吗?如果超过了80米,那压力又应该是多少??

回帖成功

经验值 +10