土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 奇葩工程……消防水池与泵房

奇葩工程……消防水池与泵房

发布于:2015-07-01 10:43:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在手头有一项目,建筑高度为21米办公楼,甲方强烈要求把消防水池(108m3)放屋顶,消防泵房设在一层.请大侠们赐教……

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    如果甲方乐意,不失为一个好方案。不设消防泵,只设补水泵。符合规范,又很牛叉。其实超高层建筑推荐这样的方案。
    2017-08-29 11:47:29

    回复 举报
    赞同0
  • xiezhanhu
    xiezhanhu 板凳
    搞死结构的节凑!
    2017-08-29 11:14:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓分区问题?

假设有一栋18层办公楼,地下1层,层高均为5米,地下室设消防水池,最低水位-5米,屋顶设消火栓稳压泵,稳压泵型号ZW(W)-I-X-10。稳压泵启泵压力0.25MPa,停泵压力0.3MPa。消火栓泵扬程估算:85+1.1+35+5=126.1,阻力损失取4米,就是1.3MPa左右了。消防水泵吸水口处的静压计算:30+90+5=125,就是1.25MPa。按照消规8.2.3,系统工作压力为1.3MPa+1.25MPa=2.55MPa。按照消规6.2.1和6.2.2,系统大于2.4MPa应分区,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。按规范不能用减压阀分区了,这样算法对吗?

回帖成功

经验值 +10