土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 最佳电容器位置模块操作

最佳电容器位置模块操作

发布于:2015-07-10 13:46:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1 、首先要建立一个系统模型,并且使这个模型能完成潮流计算。
进入最佳电容器模块,在模块工具条上方出现最佳电容器模块的分析案例工具条,右边出现最佳电容器计算工具条。
2 、打开分析案例编辑器,设置最佳电容器位置分析案例。
在信息页,选择最佳电容器位置的计算目标,这里选择功率因数校验。
在负荷页,选择用于计算的负荷类型,定义最大最小负荷百分数及其所占的时间百分比;在电压约束页,定义电压优化目标(母线电压上下限),如果计算目标是功率因数校正,电压约束可以不填。
在功率因数约束页,定义功率因数优化目标(母线功率因数上下限),如果计算目标是电压校正,功率因数约束可以不填。
在电容器页,电容器信息表填如可供选择的电容器信息,电容器的最多组数,每组容量,购买、安装和运行维护成本,在计算时选择电容器时就在这里面选。在侯选母线中选择允许装电容器的母线,确定容器安装位置时就在这些母线中选。
其它的选项都用默认值。
3 、点击最佳电容器位置计算按钮,仍旧开始最佳电容器位置计算。
现在已经计算完成,单线图上已经出现了计算结果。单线图上的计算结果可以分为两方面,一是电容器安装方案,它以母线为单位给出。用鼠标点母线Bus27 ,边上一组计算结果成蓝色。这变蓝色的就是母线Bus27 的电容器安装方案,额定电压是4.16kV ,每组容量为200kvar 的电容器10 组,在目前网络状态下电容器电流是282.02A ,发出无功2064.64kvar 。二是根据这一方案安装电容器后系统的最大负荷潮流,最大负荷就是在分析案例编辑器里定义的最大负荷,计算结果包括母线电压、支路电流、功率、功率因数、功率损耗。
打开报告管理器,可以查看电容器需求报告,安装了电容器之后最大符合、平均负荷、最小负荷的潮流报告,安装了电容器之后网络的损耗报告,安装了电容器后电容器花费和减少网络损耗收益的经济报告。我们重点来看一下经济花费和收益报告(打开概要里面的 OCP Cost Summary ),包括第一年的安装花费、每年的运行维护花费、每年降低损耗的收益、每年纯收益,累加收益。

这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动机参数估计功能

通过容易获得的电动机铭牌参数,计算出用于建立电动机电路模型的参数。铭牌参数包括电机堵转电流倍数、堵转功率因数、堵转转矩百分数、最大转矩、满载滑差、满载功率因数、满载效率,用于建立电动机电路模型的参数包括定子回路电抗、定子回路电阻、励磁回路电抗、满载转子回路电抗、满载转子回路电阻、堵转转子回路电抗、堵转转子回路电阻。 · 转子深槽效应 · 单笼模型 · 感应电动机电路模型

回帖成功

经验值 +10