1
、首先要建立一个系统模型,并且使这个模型能完成潮流计算。
进入最佳电容器模块,在模块工具条上方出现最佳电容器模块的分析案例工具条,右边出现最佳电容器计算工具条。
2
、打开分析案例编辑器,设置最佳电容器位置分析案例。
在信息页,选择最佳电容器位置的计算目标,这里选择功率因数校验。
在负荷页,选择用于计算的负荷类型,定义最大最小负荷百分数及其所占的时间百分比;在电压约束页,定义电压优化目标(母线电压上下限),如果计算目标是功率因数校正,电压约束可以不填。
在功率因数约束页,定义功率因数优化目标(母线功率因数上下限),如果计算目标是电压校正,功率因数约束可以不填。
在电容器页,电容器信息表填如可供选择的电容器信息,电容器的最多组数,每组容量,购买、安装和运行维护成本,在计算时选择电容器时就在这里面选。在侯选母线中选择允许装电容器的母线,确定容器安装位置时就在这些母线中选。
其它的选项都用默认值。
3
、点击最佳电容器位置计算按钮,仍旧开始最佳电容器位置计算。
现在已经计算完成,单线图上已经出现了计算结果。单线图上的计算结果可以分为两方面,一是电容器安装方案,它以母线为单位给出。用鼠标点母线Bus27
,边上一组计算结果成蓝色。这变蓝色的就是母线Bus27
的电容器安装方案,额定电压是4.16kV
,每组容量为200kvar
的电容器10
组,在目前网络状态下电容器电流是282.02A
,发出无功2064.64kvar
。二是根据这一方案安装电容器后系统的最大负荷潮流,最大负荷就是在分析案例编辑器里定义的最大负荷,计算结果包括母线电压、支路电流、功率、功率因数、功率损耗。
打开报告管理器,可以查看电容器需求报告,安装了电容器之后最大符合、平均负荷、最小负荷的潮流报告,安装了电容器之后网络的损耗报告,安装了电容器后电容器花费和减少网络损耗收益的经济报告。我们重点来看一下经济花费和收益报告(打开概要里面的 OCP Cost Summary
),包括第一年的安装花费、每年的运行维护花费、每年降低损耗的收益、每年纯收益,累加收益。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳