1 用途要求

本技术规范仅适用于新建住宅区的供电工程。

2 本条件制定依据

根据国标(GB)、IEC及北京供电局的有关规定。

3 使用条件

3.1 电网运行条件

3.1.1额定电压 10千伏

3.1.2最高电压 12千伏

3.1.3额定频率 50赫兹

3.1.4 10千伏配电网中性点中性点经小电阻接地。

3.2 使用环境

3.2.1海拔高度小于1000米

3.2.2环境温度-25~40℃

3.2.3相对湿度≤95%(20±5℃)

3.2.4日温差 ≤25℃

3.2.5日照强度 0.1w/cm’(风速0.5m/s时)

3.2.6抗震能力: 地面水平加速度 0.3g

地面垂直加速度 0.15g

同时作用持续三个正弦波、安全系数≥1.67

4 箱变主要技术条件

箱变的设计使用年限为20年,箱变安装在阳光直接照射的场所。箱变内安装2台变压器,分为2个变压器室、 1个高压室、1个低压室。高压室、低压室内有操作走廊。

在变压器不超过630千伏安、高压环网为2进2变压器2馈出线、

低压出线不超过12路400安培开关时,箱变的长为7600毫米,宽3200

毫米,高度不超过2700毫米。箱变顶部采用“坡顶”形式,“坡顶”底沿高度为2000毫米。箱变四面均有 可开启的门。

箱变基础底板采用14#(B)槽钢构成主结构(下图中黑实线),

其它部分也应采用不同标号的槽钢,同时对基础底板的荷载进行计

4.1.1设备名称:10千伏三相油浸式全密封卷铁心无励磁调压配电变压器。

4.1.2型号:S11-MRL

4.1.3额定容量315至800千伏安(按设计、招标书要求执行)。

4.1.4额定电压:

高压侧:10±2*2.5%千伏(或10.5±2*2.5%千伏)。

低压侧:0.4千伏。

4.1.5联结组标号: Dynll

4.1.6变压器高压端头采用肘型绝缘头。变压器与负荷开关之间

的电缆采用截面积为50平方毫米的高压铜芯交联聚乙烯电缆,变

压器低压端头至低压母线之间的导体须进行绝缘处理。

4.1.7三相油浸式全密封卷铁心无励磁调压(S11-MRL)配电变压器

生产厂为:按招标书要求执行。

4.1.8箱式变电站生产厂家按供业字[2002]87号文件《小区配电室低压氧化锌避雷器技术规范》要求与S11-MRL变压器生产厂订货。

4.2高压电器部分 环网柜型号:按设计、招标书要求执行

4.2.1技术性能

型式 负荷开关SF6气体绝缘

操作方式 目前为手动操作

额定电流 630安

额定电压 12千伏

工频耐压 42千伏

冲击耐压 75千伏

热稳定电流(3秒) 20千安

动稳定电流 50千安

断口工频耐压 48千伏

断口冲击耐压 85千伏

负荷开关关合短路能力 50千安

接地开关关合短路能力 50千安,2次

寿命 630安 >100次

0安 >2000次

负荷开关十熔断器组合电器额定电流 200安