发布于:2015-07-28 14:29:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
超声波流量计可作非接触测量。对夹式超声波流量计可无需停流截管安装,只要在既设管道外部安装换能器即可。这是超声波流量计在工业用流量仪表中具有的独特优点,因此可作移动性(即非定点固定安装)测量,适用于管网流动状况评估测定超声波流量计为无流动阻挠测量,无额外压力损失。
[url=]流量计[/url] 的仪表系数是可从实际测量管道及声道等几何尺寸计算求得的,既可采用干法标定,除带测量管段式外一般不需作实流校验。
超声波流量计适用于大型圆形管道和矩形管道,且原理上不受管径限制,其造价基本上与管径无关。对于大型管道不仅带来方便,可认为在无法实现实流校验的情况下是优先考虑的选择方案。
多普勒超声波流量计可测量固相含量较多或含有气泡的液体。
超声波流量计可测量非导电性液体,在无阻挠流量测量方面是对电磁流量计的一种补充。因易于实行与测试方法(如流速计的速度-面积法,示踪法等)相结合,可解决一些特殊测量问题,如速度分布严重畸变测量,非圆截面管道测量等。
某些传播时间法超声波流量计附有测量声波传播时间的功能,即可测量液体声速以判断所测液体类别。例如,油船泵送油品上岸,可核查所测量的是油品还是仓底水。
缺点和局限性
传播时间法超声波流量计只能用于清洁液体和气体,不能测量悬浮颗粒和气泡超过某一范围的液体;反之多普勒法超声波流量计只能用于测量含有一定异相的液体。
外夹装换能器的超声波流量计不能用于衬里或结垢太厚的管道,以及不能用于衬里(或锈层)与内管壁剥离(若夹层夹有气体会严重衰减超声信号)或锈蚀严重(改变超声传播路径)的管道。
多普勒法超声波流量计多数情况下测量精度不高。
国内生产现有品种不能用于管径小于DN25mm的管道。