土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 铝合金窗接地的预留接地线处理和接地线与铝合金窗的连接---技术找错和分享

铝合金窗接地的预留接地线处理和接地线与铝合金窗的连接---技术找错和分享

发布于:2015-07-29 19:33:29 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-8-4 21:26 编辑

以下是本工程供铝合金窗接地的预留接地线处理,欢迎前辈们技术找错(让我们能在技术上有提高)和施工分享(适合新人)

“预留接地线”要在铝合金窗安装之前处理完成(接地线处理看下图),便于让铝合金窗安装工在安装门窗的时候将窗接地(铝合金窗接地工作是由门窗安装工操作的)

图片排序上传也注意了以下,大家根据一张一张图查看,注意图片中的一些文字注解:

2.jpg

3.jpg

1.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg


有些楼层当时考虑到扁铁时间长了根部会烂掉了,所以采用了12个大的圆钢代替扁铁,用圆钢的弊端是以后与接地线(4平方)连接需要费点脑经,以下是施工现场“圆钢与接地线”的连接方法,将原先预留的圆钢截断(与窗台结构层齐平)在圆钢上钻孔,用自攻螺丝将接地线拧进圆钢的所钻的孔内

IMG_20150729_160217.jpg

IMG_20150729_160207.jpg

(1)当时预留的扁铁或者圆钢丢失,凿出大梁露出一点钢筋接上接地线(申明一下以下大梁是土建自己凿掉的,不是水电所为,我们原本就是凿出一点缝隙接我们的接地线)
1.jpg

1.jpg

2.jpg

3.jpg

(2)铝合金窗都已经安装好了,预留出的接地线目前还未与铝合金窗连接,请问日后用自攻螺丝拧在铝合金窗侧面吗?
4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg