土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 特殊天气情况下,电气运行人员注意的工作事项

特殊天气情况下,电气运行人员注意的工作事项

发布于:2015-07-30 13:51:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
特殊天气气候异常时,往往也是设备异常和故障的多发时节。电气值班人员在岗位上工作,应注意作好以下几点。
(1)适时地对电气设备进行特殊巡视检查,掌握和监护好运行设备存在的缺陷,弄明白缺陷发展的内部条件及与自然气候的联系。对新发现的缺陷,应当做出正确的分析,对重要和紧急的一类缺陷,应立即报告当值调度员和有关领导,加强监视。同时,积极开展与其有关的事故预想,按规定进行必要的检查试验,采取限制缺陷发展的措施,做好记录。
(2)出现大风天气,对电气设备引线、连接线、母线驰度大的地方,应注意观察其摆动情况,防止距离不够放电,对设备区内易被风吹起的杂物应予清除,防止吹落在设备带电部或搭挂在导线上。对于线路断路器,特别是针对架设质量不高,跳闸较多的线路的断路器可能出现的问题进行预想,根据现场情况做好检查和试验。以便一旦出现故障时,准确、迅速地予以查处。
(3)在雷雨天气进行岗位值班时,应从思想上做好处理应急事故的精神准备,做好防止过电压保护装置异常而引起的事故处理的预想。对安全检查、巡视用的装备器具提前备好。严肃值班纪律,认真监盘。雷雨过后,检查设备瓷套管、绝缘子有无破损裂纹、闪络放电痕迹,各避雷器运行是否正常、绝缘是否完好,引线、连接线是否烧伤、断股,重点检查脏污设备绝缘,抄录雷电记录器动作次数。
(4)天气落雪时,是观察负荷设备接头、连接处有无发热的好机会。值班人员应结合具体运行状况对设备进行仔细巡视。发现冰棱柱等缺陷时,按现场运行规定制订方案,进行消除或上报有关部门进行处理。出现雨雾天气时,重点监察绝缘存在缺陷和薄弱环节的设备,如油污的断路器套管、电压互感器、瓷质有损伤的设备绝缘的运行情况。根据需要采取超前管理措施,保证设备安全连续运行。