土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 立式水轮发电机组综合改造分析

立式水轮发电机组综合改造分析

发布于:2015-08-02 17:21:02 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]

摘要:立式水轮发电机组水导瓦在运行中的状况,直接关系到发电机组的稳定性、安全性和经济性。立式水轮发电机组水导瓦上水是立式发电机组普遍存在的通病,也是很难解决的疑难病症。所以研究分析和改进立式发电机组水导瓦上水的问题是很有必要的,为了更好地从根本上解决水导瓦上水、发电机与永磁机联轴器不同心的问题。对我单位的尾水电站#1水轮发电机组进行了大胆的、攻关式的技术改造。在这次改造中工作量最大的一项任务是将原来的水导瓦废除,改用滚柱轴承来替代原来的水导瓦,也是本次改造的难点。
一、概述
我电站是利用#1-#6发电机组做功后的废水,在排出的过程中进行截流废水再利用,在废水回归大江之前在高水位处截流聚水,在低水位点临江安装了5台小型立式水轮发电机组,其型号为sf630~16/2150,每台发电机的有功功率为630千瓦。电站自1990年投产发电以来还算比较稳定,遗憾的是每年进入夏季时厂里运行的机组多、来水量大,对水电站是一个利好的因素,是大发水电的好时机。但是汛期到来以后,由于江水的上涨导致水轮机组的落差变小,工况变差,水轮机组做功后的尾水排泄受阻,使机组的水轮轴系所承受的正压过高而上水,该水进入水导瓦润滑油室就会造成润滑油乳化变质。此时水导瓦便失去润滑。由于循环水中含有很多的泥沙,会直接作用于水轮机轴颈和轴瓦之间产生很大的磨损,若不能及时发现、解决这一问题,机组就会在短短几天内造成水导瓦与轴颈之间的间隙过大,甚至将水导瓦烧损,使机组不能继续使用而被迫停机检修,严重影响发电量。另外该机组的发电机和永磁机联轴器,经常处在不同心的状态下运行,造成机组振动烧损轴承的故障。根据上述隐患的特点对我们电站的#1水轮发电机组进行了综合性的技术改造。
二、水轮机改造
1.水轮机联轴器的改造
这次改造工作量比较大的一项是对水轮机轴的改造,若想将改造后的轴承镶嵌到水轮轴上,必须将原有的水轮轴联轴器用车床车削掉(原联轴器与水轮轴为一体的),才能将轴承安装到水轮机轴上。所以必须重新加工一个新的联轴器与原水轮机轴配合。由于原联轴器与水轮轴为一体锻造成型的,所以它的联轴器直径较小,但是又由于它为一体的且机械强度很大。如果新的联轴器采用与原来联轴器外径相同的话,联轴器与轴镶嵌处的壁厚不够,满足不了机械强度的要求,增加联轴器壁厚,联轴器穿透螺栓的螺母配合空间又不够,在这种情况下,我采用了增加联轴器壁厚,省去螺母然后直接在联轴器上加工螺纹的方法,从而解决了配合螺母空间不够的问题。该方法既能满足机械强度的要求,又解决联轴器直径小的难题。
2.水轮机的水导瓦改造为轴承运行
为了满足轴承的安装要求,首先要对原来水轮轴在轴承的安装部位进行机械加工,将原来与水导瓦接触的轴颈用车床车掉。在该处重新加工一个与轴承内套相配合的轴颈,新轴颈的位置要高于原来水导瓦的安装位置100mm,考虑到轴承的承载能力和轴承所适应的转数,我选用了n244型号的滚柱轴承。因为该轴承的内径尺寸为φ220mm,外径400mm的滚柱轴承。而原来水轮轴的内径只有190mm,因此需要加工一个与轴承配套的轴承内套先热装到轴上,然后再在这个轴套上面安装轴承。

来源:中国学术期刊网
这个家伙什么也没有留下。。。

机电设备

返回版块

3.78 万条内容 · 95 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

振动电机常见故障及解决方法

一:电源接通后振动电机不能启动原因:1、定子绕组相间短路,定子绕组断路,接地2、定子绕组接线错误3、负载过重或转子受阻处理方法:1、检查断路,短路接地部位,并修复2、检查绕组接线,并纠正3、减轻负载、消除障碍二:振动电机温升过高或冒烟原因:1、负载过重2、绕组短路3、绕组接线错误4、绕组接地或匝间短路5、振动电机转子断条6、定转子相擦处理方法:1、减轻负载或更换振动电机2、修复短路部位3、检查绕组接线,并纠正

回帖成功

经验值 +10