1.现象:
1) 定子三相电流指示互不相等,三相电流差较大,负序电流指示值也增大。
2) 当不平衡超限且超过规定运行时间时,负序信号装置发“发电机不对称过负荷”信号。
3) 造成转子的振动和发热。
2.原因:
1) 发电机及其回路一相断开或断路器一相接触不良。
2) 某条送电线路非全相运行。
3) 系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载。
4) 定子电流表或表计回路故障也会使定子三相电流表指示不对称。
3.处理方法:
当发电机三相电流不平衡超限运行时,若判明不是表计回路故障引起,应立即降低机组的负荷,使不平衡电流降到允许值以下,然后向系统调度汇报。等三相电流平衡后,再根据调度命令增加机组负荷。水轮发电机的三相电流之差,不得超过额定电流的20%,同时任何一相的电流,不得大于其额定值。水轮发电机允许担负的负序电流,不得大于额定电流的12%。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
机电设备
返回版块3.78 万条内容 · 95 人订阅
阅读下一篇
发电机的事故及处理汇总一、 发电机定子单相接地:发电机定子接地系指发电机定子绕组回路直接相连接的一次系统发生的单相接地。定子接地有瞬时接地、断续接地、永久接地之分,内部接地和外部接地之分,金属性接地、电弧接地、电阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小动物引起定子接地。2) 定子绕组绝缘损坏。3) 定子绕组回路中的绝缘瓷瓶受潮或脏物引起定子回路接地。4) 水冷机组漏水以及内冷却水导电率严重超标,引起接地报警。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳