目前有一空调改造项目
请教一次泵和二次泵混用的空调水系统平衡怎么调节?
如图所示
左边2根为二次泵系统,接水水换热器,供高区
右边4根为直供系统用在低区
现在的问题是,水力平衡怎么去做?
按二次侧最大负荷和目前一次供水温度T1,去计算出一次侧水量F1
用F1和直供支管的流量F2去做水力平衡
问题是负荷会变,冷水机组的开启台数也会变,实际供水温度T1是变化的。
二次泵系统的供水温度T2与T1并没有确定的差值
那么F1和F2尽管水力平衡了,但其制冷能力并不成比例?
求高手指教,怎么来做这个水系统的平衡?
在不增加自控系统的前提下。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报