变电站运行常见的故障处理与防范措施分析

一、变电站常见的一般故障 在电力运行系统中,变电运行是一种工种名称,就是负责变电站的值守,对电力设备进行维护和管理,根据调度指令对战内电气设备进行停送电设备的操作。监测电力设备的运行状态和健康状态。变电运行的主要任务是电力设备的运行操作和维护管理工作。其特点是维护的设备多,出现异常和障碍的机率大;工作繁琐乏味,容易造成人员思想上的松懈;人员较为分散,难于集中管理。 变电站常见的一般故障主要有系统接地、保险熔断、谐振、断线等故障。在不直接接地和经消弧线圈接地的小电流接地系统中, 发生这四种故障时, 中央信号都会发出“系统接地”光字牌。这是因为在小电流接地系统的母线辅助线圈的开口三角接有电压继电器, 系统三相平衡运行时开口三角电压近于零。当发生系统接地、高压保险熔断、铁磁谐振、系统断线时, 三相电压发生不平衡,当开口三角电压达到整定值时, 电压继电器动作, 发接地信号。因此,仅以光字牌还不能断定故障的性质, 还应结合其他现象来判断。当有一相或两相电压为零, 其他两相或一相为相电压者为高压保险熔断;当有一相降低或为零, 另两相超过相电压而小于等于线电压者为接地;当有一相降低, 两相升高,达到线电压或三相都超过相电压且有摆动者为谐振;当有一相升高, 另两相降低时为线路断线。针对不同故障应采取不同处理方法。判断接地要巡视设备;判断保险熔断要检查二次电压, 以判定是否是高压保险熔断;判断为谐振,就要通过瞬间改变设备的运行方式来消除谐振, 比如用瞬时并列或解列、瞬时拉合空载线路的开关等方法;如果判断为线路断线,则立即汇报调度, 及时巡线处理。总之, 处理中对事故性质的判断很重要。