缘由:一冷库,大概有50立方左右,冻猪头肉 猪内脏。隔着中间的立板又有一间20-30立方的预冷间。所配的制冷机组为,10匹半封风冷机组。(压缩机:浙货,蒸发器:铝排,制冷剂:R22 膨胀阀:上恒3号通径制冷量10.56千瓦)报修时库内铝排全解冻了 还挂着书滴,所库存的半库货也开始解冻了,地板上渗出反胃的臭血水。
经检查,压缩机对地,换压缩机前,用氮气分段吹过,冷凝器,卧室储液罐,铝排,检查过膨胀阀的滤网(没有堵)更换了过滤器,(电磁阀没有检查 但是做过通电测试,有吸合声)
换压缩机后(同样的压缩机)抽空60分钟左右。试机。此时库温12度,高压17公斤,低压2.3公斤 ,感觉膨胀阀的开度有些小,在试机的工程中我逐渐开打了好几圈,低压没有明显得回升,到最后不经意的把膨胀阀开到了最大的通径,还是没有回升。此时库温在-8度了 开始拉霜了,此时(高压15公斤 低压1公斤)我又逐步关小膨胀阀,保持霜最大程度的回气阀门处,-8度以下降温很慢,等到晚上近10点才-14度,我让客户不用关自己就回家了,今天早上达到-18度,停了一会儿机。中午去看时-15度 晚上去看时-17度 一直没有停机 (此时高压13公斤 低压接近0了,大概只有0.2公斤)我又继续加冷煤。高压低压都没有反应。
维修分析:
冷煤加了起码20公斤 50公斤的大罐(大概只有一半了)都加完了,低压低,要么系统有堵,可是我就是电磁阀忘记检查了。
如果说冷煤不足:回液有正常。低压这么低,蒸发温差又这么的大,压缩机的制冷量也够大的,可是温度就是上不去。是库漏气了吗?库内的货是堆垛,是否是快解冻的东西热量大啊?
等待高手的指导
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
这些细节都是没有问题的,
关键是单路25mm带翅片盘管的长度问题,
如果库内确实是单路,且长度远大于70m,甚至达到了150-200m,
这就出现:
盘管流动阻力过大,
压差过大,
液体蒸发不完全
,盘管的有效使用率过低.
没有过热度,膨胀阀失去控制能力
压机结霜,跳闸,液击
因为盘管的有效使用率低,吸热量小,
冷凝器的换热量相对就是过大,
这就出现加氟过多,高压上不去,低压上不来的现象
用户的话不要全信,
找个理由,赶紧结账走人.不要再折腾这套机组了
回复 举报