冷库降温慢,低压一直不上去 原因是啥啊?
//www.tuffewiktor.com/thread-9154284-1-1.html
看楼主之描述,
说明此冷库使用了单根盘管,单套膨胀阀,
过长的盘管,相对而言,就是管径过细了,
这会出现如下问题,
1: 管路流动阻力过大,降低了制冷剂气液体的流动速度,
这会使盘管两端温差过大,结霜速度慢.降温慢,
2:因其管路过长,流动阻力大,
这会使盘管压降较大,低压测试口压力较低,
盘管两端压差过大,膨胀阀供液量无法克服管路压降问题.
3:因管路过长,而管径不变,
在液体蒸发到一定程度之后,气液体达到饱和状态,液体不再蒸发,
这部分液体跑到压机回气口,在压差突变状态下,液体蒸发,压机结霜,
这会使单根盘管的有效使用率大幅下降.制冷能力小.
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
在不动内机盘管结构的情况下,
可以参考如下维修方法:
现有的情况是:
氟量过多,液体过冷,高低压过低,膨胀阀失去控制,
对策:
1:收回部分制冷剂,估计得5kg以上,
使回气结霜消失,呈缺氟现象,
2:降低外机散热量,提高高压压力,减小过冷度
提高高压压力,可以弥补收氟后,引起的高低压过低问题,
通过提高压缩比,提高供液量.
因氟量减少,压力升高,这可以减少过冷度,减少回霜量,
有了过热度,这可以使膨胀阀处于可控状态
上述方法是在气温变化不大的情况下应急,收钱走人
在气温大幅下降后,需要冷凝风机压力控制器,
控制高压不至于过低,以免会出现高低压过低,降不下温的的现象,
回复 举报