冷库单根盘管过长,会出现很多问题

发布于:2015-08-17 13:43:17 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
冷库降温慢,低压一直不上去 原因是啥啊?
//www.tuffewiktor.com/thread-9154284-1-1.html

看楼主之描述,
说明此冷库使用了单根盘管,单套膨胀阀,

过长的盘管,相对而言,就是管径过细了,
这会出现如下问题,

1: 管路流动阻力过大,降低了制冷剂气液体的流动速度,
这会使盘管两端温差过大,结霜速度慢.降温慢,

2:因其管路过长,流动阻力大,
这会使盘管压降较大,低压测试口压力较低,
盘管两端压差过大,膨胀阀供液量无法克服管路压降问题.

3:因管路过长,而管径不变,
在液体蒸发到一定程度之后,气液体达到饱和状态,液体不再蒸发,
这部分液体跑到压机回气口,在压差突变状态下,液体蒸发,压机结霜,
这会使单根盘管的有效使用率大幅下降.制冷能力小.

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 游荡四方
    游荡四方 沙发
    zlf60137 发表于 2015-10-26 16:21 荣昌版主 最近的发言 很给力,对那些瞎说 乱说的 歪理 谬论 就该 嘴不留情 支持!欢迎师傅用不同的技术理论观点来论述。嘴巴太臭,伤肝伤肺
    2015-10-27 09:37:27

    回复 举报
    赞同0
  • 游荡四方
    游荡四方 板凳
    有了上述分析,
    在不动内机盘管结构的情况下,
    可以参考如下维修方法:

    现有的情况是:
    氟量过多,液体过冷,高低压过低,膨胀阀失去控制,

    对策:
    1:收回部分制冷剂,估计得5kg以上,
    使回气结霜消失,呈缺氟现象,

    2:降低外机散热量,提高高压压力,减小过冷度
    提高高压压力,可以弥补收氟后,引起的高低压过低问题,
    通过提高压缩比,提高供液量.

    因氟量减少,压力升高,这可以减少过冷度,减少回霜量,
    有了过热度,这可以使膨胀阀处于可控状态

    上述方法是在气温变化不大的情况下应急,收钱走人
    在气温大幅下降后,需要冷凝风机压力控制器,
    控制高压不至于过低,以免会出现高低压过低,降不下温的的现象,
    2015-08-19 15:15:19

    回复 举报
    赞同0