35kV架空电缆方案是否可行?
35kV架空电缆方案是否可行?
35kV线路,终端塔(双回路塔)高15m,进线龙门架高7.3m,双回进线,由于受地形影响,终端塔与龙门架高差10m,距离只有9m,
问题是:
1.采用架空进线,导线安全距离是否满足规范要求
2.若不能满足要求,是否可以改用材林5kV架空绝缘电缆进线?
另外,龙门架距离较近,2回进线平均距离才5.1m
发布于
2007-10-28 15:39:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
xuan2281
在这个距离下终端塔双回垂直排列进线比较危险,计算很简单,一般的三角函数即可解决。需要终端塔及龙门架的相间距