土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 输变电工程环境影响评价模拟类比可行性研究

输变电工程环境影响评价模拟类比可行性研究

发布于:2015-08-25 08:11:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1 变电站环境模拟应注意的问题

a) 电压等级一致性和主变量的相似性。总结输变电工程环境影响评价模拟类比时, 选取类比变电站及输电线路主要参考因素及各个因素的相对重要性, 得出现有规范中理论计算和模拟类比的可行性, 以及如何结合项目实际情况对变电站及输电线路进行有效的模拟类比从而提高模拟类比的可行性及环境影响预测的准确性;

b) 规模建设的相似性。因为对于变电站或换流站的电磁环境分布有决定性影响的是高压进出线,所以在选取变电站或换流站环境类比时明确工程建设时期和各个电压等级进出线的回数甚至比主变容量显得更加重要;

c) 工况运行的相似性。首先提供类比站的工况运行,包括最高电压等级进出线超出界限的负荷,主变运行负荷,还可以给出电压线电流等参数值对其进行分析。在实际模拟类比是应注意相关参数不确定性影响对计算的影响,包括导线型号和相序排列方式等相关预测参数在工程可行性研究阶段都有较大误差,因此在理论计算时预测结果的信度不高。模拟类比也是如此。类比监测环境受导线型号、电压、杆塔类型等因素的束缚,经常会因为检测环境或地形的限制而无法进行准确的类比监测。因此可以将理论计算和模拟类比两种方法相结合,提高模拟类比的可行性;

d) 合理的布置监测点 选择合理正确的检测路径对于变电站环境模拟类型比可行性具有军定性的作用。只有准确有效的检测和布点,才能得出有效的结果。

2 输变电工程环境影响特点

输变电工程对环境的影响可分为2个时期:建设期和运行期。建设时期主要环境影响包括生活废水,水土流失,以及施工现场的灰尘,给居民带来的交通不便等。运行时期所带来的影响包括电磁环境影响,固体废弃物等。

2.1建设期环境影响因素分析

a) 拆迁。由于建设输电线路以及搭建临时测量基地,还有线路跨越居民住所引起的移民安置等影响;b) 生态环境。主要影响是变电站、换流站、塔基永久性占地、施工、临时占地造成植被破坏、树木砍伐、对生态环境造成不可逆的影响;c) 施工时造成的扬尘。由于变电站和换流站工程建设期长,区域集中,容易产生尘土飞扬的影响,因此要注意这过程中合理堆放器材,减少对居民的生活带来不便;d) 施工噪声。该噪声来源于各类施工机械和运输车辆交通噪声,如:挖土机、搅拌机、吊车等高级机械。当各种运输设备同时施工时产生的分贝过高,严重影响附近的居民生活。所以施工期间应注意时间安排,不要在午休或是晚上还在加班加点赶工;e) 建设期产生的脏水及固体废弃物。由于建设期长、施工人员多、物料冲洗多, 建设期会产生大量的施工废水,线路工程基本不产生施工废水和生活污水, 只是在跨越地表水体时施工期可能对被跨越的地表水体产生一定影响,固体废弃物主要源于施工废水沉淀后的固体等垃圾以及用剩下的材料,以及生活垃圾。这就要求施工人员在这方面要尤其注意,产生的污水不要随便排放,以免影响当地水质;f) 交通运输。大型电气设备、 建筑材料需要运达施工场地, 运输车辆将会对站址周围的交通造成一定拥挤,线路杆塔架设 材料运输也会对沿线居民点的交通带来不便。

因此建设期环境影响因素主要是工程占地引起生态影响、 移民拆迁以及施工噪声造成的。

2.2 运行期环境影响因素分析

a) 声环境影响。变电站运行期噪声主要来自于主变噪声和电抗器以及各种配电装置产生的电晕噪声,其中主变噪声主要是由铁芯振动噪声及风冷却装置(风扇) 的噪声叠加而成而输电线路噪声主要是由于导线、 金具及绝缘子的电晕放电产生,晴好天气时电晕现象较少, 潮湿雨雪天气会引起频繁电晕放电现象, 从而产生电晕噪声较大;b) 水环境影响。输变电工程运行期不产生工业废水, 仅有少量站内值守人员产生生活污水, 产生污水量很小且为不定期排放, 生活废水经化粪池集中收集处理后用于站内绿化或周围农田灌溉,对周围水环境不产生影响;c) 固体废物。输电线路运行期无固体废物产生 而变电站运行期固体废物为变压器检修或出现事故时排出的变压器油, 变电站设置有事故油井收集变压器油, 变压器油经收集处理后回收利用, 不对外排放。这样既环保,也不至于对周边居民带来困扰。

3 变电站环境模拟类比可行性

变电站环境模拟类比的可行性包括2个方面,分别是电磁环境和声环境,只有这2个方面的模拟类比达到要求,才能说明环境模拟类比是可行的。

3.1 变电站电磁环境模拟

根据HJ/T24-1998 500 kV 超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范 相关规定以及对于《环境影响评价技术导则-输变电工程》(2008 年1 月29 日稿)的参考可以得出变电站电磁环境模拟时要考虑以下因素:a) 变电站的电压等级。电压等级的不同直接影响到了很多电气工程方面的技术参数,如响输电线路导线型号、架设方式和变电站的建设规模、主变容量等等。这会导致在实际中的贡品电场强度的不同,从而极大的影响着变电站的电磁环境;b) 变电站的建设规模。变电站的建设规模包含了多方面的指标如电压等级、进出线回数、总平面布置、占地面积等等。这些指标特别是高压进出线的回数对于变电站或者换流站的电磁环境具有很大的影响。所以这也是在模拟类比时必须考虑的1个因素;c) 变电站的容量 变电站的容量也就指的是主变压器的容量,经过一些数据的分析可知容量的变化对于工频电磁场的影响也是很大的;d) 变电站的平面电气布置 变电站的平面电气布置包括室内、室外和地下的三个位置的变电站的相对布置情况。

除了以上这些影响因素外还有变电站的运行工况、监测点的分布等因素。



3.2变电站电磁环境模拟类比可行性



通过以上的影响因素的分析,电变站环境类比仅仅考虑电压等级一致性以及主变量使用条件的相似性作为参考条件是远远不够的。在实际的环境评价工作中应注意以下几个方面:a) 建设规模相似性。在实际的工程情况下,对于建设环境的模拟是很重要的,只有把建设环境的相似性模拟好了才不会因为变电站或换流站建设规模而找不到主变容量相同甚至相近的类比目标。对于建设规模的相似性,应注意周围声环境的由于噪声影响的不足。由于变电站或换流站的分散性和暂时性的特点,在很大程度上受制于周边声环境的影响。为了满足其他类比条件一致性或相似性, 前提要满足类比站与拟建站周边声环境的相似性,只有这样才能充分准确地说明拟建站对周围声环境的影响, 否则该模拟类比就没有可比性;b) 平面布置相似性。室外站由于主变压器和其它配电装置均布置在室外, 仅有围墙作为变电站与外界的隔离, 因此对周围电磁环境的影响比室内站大得多,那么在选取类比目标时就应该尽量选取平面布置与之相一致的变电站, 从这种意义上说,电气平面布置的相似性就显得尤为重要;c) 运行工况相似性。运行工况是在以往的类比模拟中较容易忽略的一个方面。但是对于一种更广范围的输变电工程环境影响评价模拟类比来说给出主变运行负荷、最高电压等级以及进出线过境负荷这些影响电磁环境分布的因素,对于整个模拟类比的过程是很有必要的。



4 结语



根据以上的分析要保证输变电工程环境影响评价模拟类比可行性就要做到以下几点:a) 电压等级的一致性;b) 建设规模的相似性;c) 电气平面布置的相似性;d) 运行工况的相似性;e) 监测点的分布的合理性。对于以上几点,电压的等级直接决定了变电站的建设规模,主变压器的容量等诸多因素。而对于建设规模一般来说要再考虑电压等级的情况下进行,尽量保证影响电磁场的主场源分布相似。对于监测点来说,即使是是上述的条件都能达到一定的相似性,如果监测点的分布不合理同样会影响结果的科学性,就不能准确充分地反应类比站对周围电磁环境的影响程度。因此对类比站进行准确有效的布点的选择也是一项非常重要的方面。
  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    对于建设规模一般来说要再考虑电压等级的情况下进行,尽量保证影响电磁场的主场源分布相似。对于监测点来说,即使是是上述的条件都能达到一定的相似性,如果监测点的分布不合理同样会影响结果的科学性,就不能准确充分地反应类比站对周围电磁环境的影响程度