土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于施工用电重复接地的要求

关于施工用电重复接地的要求

发布于:2015-08-28 22:25:28 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
因本人不是电气专业毕业,想请教各位:从变压器出来的主电缆,工地已采用三相五线制,采用TN-S系统。
1、一级配电箱需要外壳重复接地,二级箱需要吗?
2、开关箱(三级)是否需要外壳重复接地?
3、接开关箱的用电设备比如电焊机、钢筋弯曲机、搅拌机之类的用电设备是否需要进行 重复接地。
4、总配电箱、二级配电箱、三级开关箱的里面的开关配备有无特殊要求,各个开关的保护有什么要求。
最好能有规范条文说明。


全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • co1443663332961
    学习了!点赞
    2015-12-09 00:27:09

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    zhongcongzhou 发表于 2015-9-5 19:12 不是开关箱外壳重复接地。是一级、二级箱外壳重复接地。以及三级开关箱控制的用电设备如搅拌机、电焊机、 …TT系统中,用电设备外壳的就近直接接地叫做“保护接地”!!!TN系统中,用电设备外壳接PEN线或PE线都叫做“保护接零”!!!当然,目前用电设备外壳接PEN线的TN-C型式基本已经不被推崇了!!!
    2015-09-05 19:24:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内装修电气线路设计安装

  一、导线的选择      导线的选择应根据住户用电负荷的大小而定,应满足供电能力和供电质量的要求,并满足防火的要求。用电设备的负荷电流不能超过导线额定安全载流量。   一般按每户住宅的用电量在4~10KW的水平,每户进户线宜采用截面积为10mm2的铜芯绝缘线,分支回路导线截面不应小于2.5mm2铜芯绝缘导线。对特殊用户则应特别配线。为使所有的用电装置都能够可靠接地,应将接地线引入每户居民住宅,接地线采用不小于2.5mm2的铜芯绝缘线。在房屋装修中,所有线路都应采用铜芯绝缘线穿管暗敷设方式。

回帖成功

经验值 +10