土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 原来空调施工可以出现这么多问题!

原来空调施工可以出现这么多问题!

发布于:2015-09-02 11:06:02 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]

最近接了一个项目,让我对中央空调施工有了前所未有的认识——原来空调施工可以出现这么多问题!

  本人在这个项目中的角色可以说是贯穿整个工程,设计、投标、现场施工、材料采购、协调、系统调试都参与了。下面简单说说整个过程中所遇到的问题,希望给广大同行或即将成为同行的朋友们提供一点失败的经验,以后少走弯路。

  一、冷冻水管的连接方式:一楼的≥50的焊接,<50的丝接,二楼≥50的丝接,<50的焊接,天面机房主管全部采用卡箍连接(一个空调项目可以玩出这么多的花样!),而设计说明里面明文规定直径≥50的钢管采用无缝钢管,焊接连接;直径<50的钢管采用镀锌钢管,丝接。

  二、没来这个项目之前以为空调最大的问题是不制冷,之后才知道最可怕的是漏水。漏水的原因有很多,还好我们都遇到了。

  第一次注水试压的时候,才一分钟,整个空调系统就变成了自动喷淋系统,没有哪台风机盘管不漏的,把人家天花全部打湿,当时吓的我出了一身冷汗,经检查发现软接接头的地方原来没有上垫片,赶紧补上。

  再次注水,仍是大面积漏水,又是一身冷汗,再次检查发现风机盘管出水口处有一透明小管,漏水很大,赶忙打电话四处求救,原来此处有一阀是排气用的,平时应关闭。

  第三次注水的时候,发现还是很多地方漏水,发现有很多地方丝接居然没有缠麻丝,或者接口没有接好。只能怪这帮工人做事不负责任,重新再接吧。

  空调运行的时候又发现了一个问题,盘管漏水!原来是风机盘管安装的时候没有按照要求倾斜,排水管的一边居然比另一边还要高,结果积水盘内大量积水,再由低的一端流到天花上面。

  冷凝水管也出了问题,现场施工的时候发现没有32的管,临时就全部用25的管了,放坡的时候也是乱搞,一根小铁丝一吊就完事了,有的地方被装修的天花造型抬高一大截,结果是冷凝水基本排不出去!

  还有一点就是施工的时候忽略了最重要的一点——保温!刚开始怎么也想不到保温没做好会出什么问题,知道空调正常运行一天以后才知道,原来的保温基本上全部白做了,钢管外露的地方结露,而且把保温棉全部浸湿。不的不派一批人又钻到天花里面从新做保温,基本上做到了全部密封的程度。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bluehiker1
    bluehiker1 沙发
    建议楼主按GB50738 各条款再查一下该项目,还会发现很多问题
    2015-09-09 14:32:09

    回复 举报
    赞同0
  • g452631519
    g452631519 板凳
    水机都搞成这样,施工队伍可以踢掉了:)不过楼主也是。。。打铁还得自身硬
    2015-09-08 20:46:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 280 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通风与空调工程施工技术交底记录详解.王磊

本帖最后由 劳武 于 2015-11-16 23:09 编辑 本书内容翔实,语言简洁,重点突出,力求做到图、文、表并茂,表述准确,取值有据,具有较强的指导性和可读性,可作为建筑工程项目各级工程技术人员、施工操作人员、工程建设监理人员、质量监督人员等的必备工具书,也可作为大中专院校相关专业及建筑施工企业职工培训教材,有助于提高建筑施工企业工程技术人员的整体素质及业务水平。

回帖成功

经验值 +10